Bugs Dachhaut

Etiquetas:

Sehr geehrte Allplan-Entwickler,

Das Bauteil Dachhaut ( jedes Haus hat ein Dach) hat meiner Erfahrung nach richtig blöde bugs:

1) Nutzerattribute an Dachhauten sind vom Report NICHT erfassbar und auswertbar. Was soll das? In das Workaround über Decken bekommt man keine Dachflächenfenster. Bitte dringend lösen, da das sehr elementar ist für eine ordentliche Auswertung des Gebäudemodells.

2) Bei Flachdächern hüpft nach Modifikation wie zB Verschieben die Dachhaut gerne mal auf eine verkehrte Höhe, wenn andere Teilbilder auch an sind. Die Höhenlage lässt sich zwar durch einfaches Doppelklicken/Escape auf das Bauteil wieder korrigieren, aber es nervt trotzdem.

Mit freundlichen Grüßen

Marek Czyborra

czyborra klingbeil architekturwerkstatt - http://www.cka.berlin

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Hallo Marek,
Ich habe mich nochmal schlau gemacht, wie wir das lösen konnten.
es scheint wohl so zu sein, das im "from" die Baugruppe 2 eingetragen werden muss.
Ist wohl noch ein Relikt aus der Allright/BCM Zeit.
hier ein paar Infos zum Thema Baugruppen

Grüße
Florian

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Hallo allerseits,

Kann ein 2016er mal schauen, ob inzwischen beliebige Attribute an Dachhäuten über reports ausgewertet werden können?
Das ging in der 2015 partout nicht, und da fast jedes Haus ein Dach hat, finde ich das relativ katastrophal.

Grüße Marek Czyborra

czyborra klingbeil architekturwerkstatt - http://www.cka.berlin

Hallo Allplan Nutzer,

kann inzwischen irgendjemand von euch Nutzerattribute an einer Dachhaut durch einen Report auslesen?

Ich verstehe es nicht, jedes Haus hat doch ein Dach.... und Allplan scheint es nicht sonderlich zu intreressieren, dass deren Reportfunktion das Auslesen von Nutzerattributen an einer Dachhaut aufgrund irgendeinen Bugs nicht zulässt.

Grüße in die Runde
Marek

czyborra klingbeil architekturwerkstatt - http://www.cka.berlin

Hallo nochmal,
Legende kann auch keine Nutzerattribute einer Dachhaut auslesen. Es ist zum Verzweifeln bei so einem teueren Programm und einem so elementar wichtigen Bauteil wie dem Dach. Jedes Haus hat doch ein Dach.
Es scheint also tatsächlich einer Fehler in der Funktion Dachhaut zu liegen, da es sich weder durch Report noch durch Legende auslesen lässt.

Grüße
Marek

czyborra klingbeil architekturwerkstatt - http://www.cka.berlin

Hallo Marek,
mit welchem Report soll ausgewertet werden?

Wir haben bei uns Dachhaut BT mit eigenen Attributen im Einsatz und haben damit keie Probleme.

Zu beachten ist: wenn eine Dachhaut mit mehreren Schichten erstellt wird, in welcher Schicht das Attribut angehängt wird. leider gibt es kein "Gesamtdachhaut" wie es das etwa bei den Mehrschichtigen Wänden im Form der "Gesamtwand" gibt.

Grüße
Florian

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Hallo Florian,

das gibt mir Hoffnung,

Ich schreibe mir die Reports selber, um meine Gebäudemodelle auszuwerten. Mit allen anderen Bauteilen funktioniert das dann auch wie gedacht.

Und die Objektattribute weise ich - wie du auch - den Dachschichten zu. Wenn ich auf Objektattribute bearbeiten gehe, hängen diese auch an den Schichten dran.

Bei der 2016 hatte es jedenfalls noch nicht funktioniert; geschweige denn in der 2015er, die ich immer noch vorzugsweise nutze. Vielleicht wurde der Fehler tatsächlich zur 2017er korrigiert. Schön wäre es für mich, wenn es auch einen Weg in der 2015er gäbe.

Was hast du im Filter (select / from) deiner Reports für Auswertung der Nutzerattrbute an Dachschichten?

Vielleicht erkennt er bei mir beim Abgreifen einfach noch nicht die Dachschichten und ich müsste eine CHILD-Abfrage mit einbringen? Bei Wänden braucht man das zwar nicht, was eher auf einen unlösbaren Bug beim Dach hinweist, vielleicht hast du aber auch eine Filterlösung, die mir doch einen Weg gibt.

Danke, beste Grüße
Marek

czyborra klingbeil architekturwerkstatt - http://www.cka.berlin

Hallo Marek,
Ich habe mich nochmal schlau gemacht, wie wir das lösen konnten.
es scheint wohl so zu sein, das im "from" die Baugruppe 2 eingetragen werden muss.
Ist wohl noch ein Relikt aus der Allright/BCM Zeit.
hier ein paar Infos zum Thema Baugruppen

Grüße
Florian

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Hallo Florian,

ich danke dir sehr für deine Recherche. Die Baugruppe 2 war der entscheidende Hinweis.
Nach zwei Jahren teils frustreicher Suche nach der Auswertungsfunktion für Dachhäute, ist der Weg durch den Allplan-Relikt-Jungle endlich gefunden. Super. Danke.

Kam erst diese Woche dazu deinen Tip auszuprobieren, weil ich mir zwischenzeitlich über komplizierte if-Abfragen eine Allplan-Krücke gebaut hatte, die erstmal halbwegs funktioniert hatte. Aber mit deinem Hinweis lassen sich jetzt richtige Lösungen konstruieren. Nochmal Danke.

Beste Grüße
Marek

czyborra klingbeil architekturwerkstatt - http://www.cka.berlin


https://campus.allplan.com/ utiliza cookies  -  Aqui

Acéptalo