[Pregunta] Beschriftung von Deckenfläche über Raum [Guardado]


Hallo,

Habe hier ein Beschriftungsbild für den Raum, mit dem ich das Material Der obersten Schicht eines Raumausbaus (hier Decke) auswerten kann.
Wenn ich die Deckenfläche im Raum erstelle funktioniert dies Wunderbar (rechts im Beispiel).
Allerdings möchte ich die Abhangdecke als Deckenfläche erzeugen, um hier einen Luftraum über dieser zu simulieren um gleichzeitig auch das TGA Modell sehen kann.
Nun Funktioniert der Raumstempel so allerdings nicht.
habe gehoft mit dieser Formel auch auf die Deckenfläche verweisen zu können

MT_Deckenfläche(@207@;0)
MT_Deckenfläche(Kurztext;0)

Jemand eine Idee wie dies funktioniert?

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Adjuntos (2)

Type: application/octet-stream
Descargado 707 veces
Size: 1,75 MiB
Type: image/png
Descargado 51 veces
Size: 22,29 KiB

Show solution Hide solution

Aah. Da hab' ich was noch nicht ganz richtig verstanden.
Die Formel hat bei mir bei Raumbeschriftung was gebracht:
CHILD(MT_Decke(@508@;0))

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Adjuntos (2)

Type: image/jpeg
Descargado 82 veces
Size: 101,95 KiB
Type: application/octet-stream
Descargado 702 veces
Size: 832,26 KiB

Hallo,

ich frage mich gerade ob es zielführend wäre im Ausbau des Raumes an der Decke zwei Schichten zu erzeugen. Z.B. 45 cm Schicht Luftraum mit 100 % transparenter Textur und dann als Schicht Nr. 2 5 cm Elemente der abgehängten Decke. Dann könnte der Textstempel drauf ansprechen. Wie das mit der transparenten Luftschicht und dort integrierten Bauteilen aussieht wäre noch zu Prüfen.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Hallo Jörg,
schön wäre, wenn dies in der Version 2019 oder 2020 funktionieren würde, aber ich sehe im 3D ja nur eine Schicht...

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

hab ja das gleiche Thema bei separaten Seitenflächen
und irgendwie interagieren ja die separaten Flächen mit dem Raum. Wennd dieser verschoben wird, verschiebt es ja auch die Deckenfläche mit...

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Hallo,

ich habe da mal mit dem Werkzeug Deckenfläche was seperat in den Raum eingebaut und beschriftet. Das könnte doch weiterhelfen. Oder?

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Adjuntos (2)

Type: image/jpeg
Descargado 105 veces
Size: 151,06 KiB
Type: application/octet-stream
Descargado 737 veces
Size: 832,26 KiB

genau das habe ich ja in meinem Beispiel auch gemacht

Die Frage ist ja, wie kann ich mit dem Raum-Beschriftungsbild das Material der Abhangdecke auswerten?

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Aah. Da hab' ich was noch nicht ganz richtig verstanden.
Die Formel hat bei mir bei Raumbeschriftung was gebracht:
CHILD(MT_Decke(@508@;0))

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Adjuntos (2)

Type: image/jpeg
Descargado 82 veces
Size: 101,95 KiB
Type: application/octet-stream
Descargado 702 veces
Size: 832,26 KiB

Das Attribut @508@ Material kann man da sicherlich auch durch andere Attribute wie den Kurztext ersetzen....

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Super! Danke dir! das ist ja dann doch ganz logisch

Damit ich nur ein Beschriftungsbild für beide Anwendungsfälle erstellen muss, habe ich die Formel mit einer IF Bedingung erweitert

_IF_(MT_Deckenfläche(@207@;0)="")CHILD(MT_Deckenfläche(@207@;0))_ELSE_MT_Deckenfläche(@207@;0)

Edit: es reicht sogar nur die Formel

CHILD(MT_Deckenfläche(@207@;0))

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de


https://campus.allplan.com/ utiliza cookies  -  Aqui

Acéptalo