[Question] Brutto Grundflächen


Hallo, seit Version 2017 hab ich Schwierigkeiten mit der BGF. Bei der Berechnung stimmen die Zahlen nicht überein. Bei der Summe steht manchmal der 3-fache oder 4-fache Wert da. Bei manchen Geschossen macht er es richtig obwohl das Geschoss gleich an gelegt ist.
Bei dem Beispiel ist bei der Umschliesungsart a die Summe eigentlich 139,927 m² aber wer wird 419,781 ab gezeigt.

Weiß jemand Rat.

Viele Grüße

Alexa Hallay

Pièces-jointes (1)

Type: application/pdf
Téléchargé 854 fois
Size: 285,62 KiB

Hallo,

So ganz dahinter bin ich noch nicht gekommen. Sobald aber ein Geschoss mehr als vier Ecken hat, wird der Körper in mehrere Teile zerlegt. Die tatsächliche Werte werden dann in der Summe nochmal mit dieser Anzahl der Teile multipliziert! Es sind m. E. alle Geschossreports betroffen.

Freundliche Grüße

Stimmt. Ich hab es noch mal überprüft. Sobald das Geschoss mehr als vier Ecken hat und geteilt wird ist die Berechnung falsch.