Fenster teilweise in Dämmebene


Hallo zusammen,

nachdem beim ersten Post der falsche Anhang angehangen war, hier der neue Versuch.

Wir sind vom AG aufgefordert, die beigefügte Skizze im 3D-Modell (BIM-Vorgabe des AG) umzusetzen. Geht das mit Anschlag/Laibungselementen in Nemetschek in der Form überhaupt, oder versuchen wir hier das Unmögliche möglich zu machen? Hat jemand so einen Anschlag schon einmal 3D umgesetzt?

Wir bekommen zwar die Dämmung um die 3cm in die Öffnung gezogen, und auch den Putz um die Ecke geführt. Dann springt aber auch immer das Laibungselement in die Öffnung. Dadurch wird dann aber die Fuge zwischen Fenster und Massivlaibung zu groß und das Fensterlement zu klein.

Vielen Dank für eine Einschätzung,
Gruß
Jochen Krämer

Pièces-jointes (1)

Type: application/pdf
Téléchargé 819 fois
Size: 23,22 KiB

Show most helpful answer Hide most helpful answer

..der Trick ist, daß man die 20 cm Dämmstoff in 2 Schichten mit 3+17 cm aufteilt.
Dann klappt es mit dem Anschlagstyp.

Pièces-jointes (3)

Type: image/png
Téléchargé 45 fois
Size: 3,84 KiB
Type: image/png
Téléchargé 121 fois
Size: 99,11 KiB
Type: image/png
Téléchargé 96 fois
Size: 75,25 KiB
1 - 10 (17)

..der Trick ist, daß man die 20 cm Dämmstoff in 2 Schichten mit 3+17 cm aufteilt.
Dann klappt es mit dem Anschlagstyp.

Pièces-jointes (3)

Type: image/png
Téléchargé 45 fois
Size: 3,84 KiB
Type: image/png
Téléchargé 121 fois
Size: 99,11 KiB
Type: image/png
Téléchargé 96 fois
Size: 75,25 KiB

..hier noch das Teilbild.

Pièces-jointes (1)

Type: application/octet-stream
Téléchargé 638 fois
Size: 1,81 MiB

ich würde die schicht NICHT aufteilen. das ist dann weniger bauteilgerecht als zuvor.

vor allem geht das VIEL einfacher...

vorletzter Anschlagtyp -> erzeugt eine Verblendung im Fenster u lässt sich sauber in der tiefe einstellen.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

Pièces-jointes (2)

Type: image/png
Téléchargé 141 fois
Size: 49,76 KiB
Type: image/png
Téléchargé 75 fois
Size: 2,10 KiB

..ja, aber das funktioniert nur, wenn die Putzschicht vernachässigt wird.
Sobald die Putzschicht als eigene Wandschicht definiert ist,
bringt der vorletzte Anschlagstyp das falche Ergebnis, da der Verblender nur mit dem Putz erzeugt wird,
und nicht mit Putz und Dämmstoff...

der putz sollte so u so eher mit dem geschoss erzeugt werden u nicht als wandschicht.

u wenn doch als schicht, so muss man mit zwei verblendern arbeiten und die äußere schicht "überstehen" lassen.

etwas aufwendiger aber auf jeden fall stimmiger als eine dämmschicht in zwei schichten aufzubauen.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

Pièces-jointes (2)

Type: application/octet-stream
Téléchargé 665 fois
Size: 768,26 KiB
Type: image/png
Téléchargé 53 fois
Size: 6,01 KiB

Hallo zusammen,

vielen Dank für die Antworten, das hilft schon weiter. Ich würde den Außenputz auch eher mit dem Geschoss erledigen. Die BIM-Vorgabe des AG sagt allerdings, dass die BIM-Bauteile in der Grundrissdarstellun "vollständig" sein müssen. Demnach muss im Grundriss auch die Putzschicht angezeigt werden, was m.E. nach über die Ausbauflächen nach wie vor nicht geht. Es sei denn, ich habe in den letzten Jahren eine Entwicklung übersehen.

muss die grundrissdarstellung das reine 3d-modell anzeigen oder könnte das genauso ein horizontalschnitt sein, welcher mit dem 3D-modell collagiert ist?

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

Hallo zusammen,
wir zeichnen den Außenputz mit einem 2D Polygon. Der Horizontalschnitt ist eine gute Alternative, leider wird eine Putzschicht auch an Trockenbauwänden gezeichnet. Da ist die Entwicklung gefragt.

Tschau
Mike
http://www.baucon.de
Erfreulicherweise macht die Aufnahme von Wissen niemals Dick!

...mehrere Verblender?
Oh Gott, ist das ein Gefummel mit diesem Öffnungsmodellierer!
Ich behaupte mal, das wäre eine gute AKR-Frage...