[Question] Fensteranschlag unten (WDVS)


Hallo liebe Allplangemeinde,
ist es möglich, an Öffnungen (bodentiefe Fensterelemente) einen unteren "Anschlag" anzugeben ?
In der Öffnungseinstellung geht das ja leider nicht (nur seitlich und oben möglich).
Wie bekomme ich es einfach hin, dass mein WDV-System über dem unteren Koppelprofil des Fensters durchläuft ?
Mauerwerksbrüstung angeben ist schlecht, da dann meine Rohbauöffnung nicht richtig ist.
Eine Möglichkeit ist natürlich auf einem extra Teilbild einen "Dämmstreifen" als Wand im Bereich des Koppelprofils zu zeichnen.
Aber geht das nicht auch irgendwie einfacher ?
Wer hat einen Tipp ?

Pièces-jointes (1)

Type: image/jpeg
Téléchargé 105 fois
Size: 102,86 KiB

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Moin,

Fensteranschlag 4 (von links) verwenden.
Der schafft das...

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Pièces-jointes (1)

Type: image/png
Téléchargé 98 fois
Size: 79,69 KiB

Moin,

Fensteranschlag 4 (von links) verwenden.
Der schafft das...

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Pièces-jointes (1)

Type: image/png
Téléchargé 98 fois
Size: 79,69 KiB

Bei 2-Schaligen Wänden hilft Anschlagstyp 4.
Achtung: Wenn's nach innen versetzt werden soll, ist der Wert negativ einzugeben!

Pièces-jointes (1)

Type: image/png
Téléchargé 89 fois
Size: 303,63 KiB

Super...vielen Dank.