Hallo User,
kann mir bitte jemand sagen was ich da wieder nicht verstanden habe.
Bei einer IBD Seitenfläche die bei einer Renovierung aus Gerüßt, Grundputz, Aussenputz und Farbe bestehen soll läßt sich aus ihre Menge die Sockelausbildung WDVS nicht entfernen.
Gruß
Walter

binder-cad

Allegati (3)

Type: image/jpeg
273 scaricato
Size: 142,08 KiB
Type: image/jpeg
270 scaricato
Size: 100,97 KiB
Type: application/octet-stream
1146 scaricato
Size: 512,20 KiB

Hallo Walter,

wenn etwas nicht gewertet werden soll bei den Fassaden:
Faktor auf NULL "0" setzen. Nix löschen aus den Eintragungen, einfach Faktor auf Null.
Wenn es um anteilsmäßige Berechnung geht kannst du auch die Abstände zu den Ebenen/ Räumen nutzen. Standardmäßig ist alles auf gleiche Höhe wie Raum/ Geschoss gestellt und mittels Faktor 0,8 (Fassade), 02, (Sockel) ,bzw. 1,0 für die komplette Kapelle gesetzt.

Du hast 20% Sockelputz und 100% WDVS im Sockelbereich eingestellt. Dette isn büsch´n fille.
Gruß, Bernd

Allegati (1)

Type: image/png
280 scaricato
Size: 48,87 KiB

Hallo Bernd
Danke, das war’s.
So wie du das beschreibst war mir das schon klar, wen ich eine Fassade prozentual aufteilen will. Wie von dir beschrieben. Jedoch war meine Annahme bei einem „Nein“ in den Bauteileigenschaften hat sich das erledigt oder wofür ist das „nein“ sonst. Außerdem fände ich es viel logischer und übersichtlicher eine Schicht die ich nicht benötige zu löschen. In den Attributen der Seitenflächen.
Gruß
Walter

binder-cad

Allegati (1)

Type: image/jpeg
265 scaricato
Size: 243,30 KiB

... ist eben bei Fassaden nicht so. Der Faktor sagt werten oder nicht, bzw. wie hoch.
Der Rest sind Attribute, die Positionen auslösen, wenn der Faktor >0. Hat mit Logik wenig zu tun, da durch die Faktoren eben noch eine Hierarchie drüber gepackt ist. Warum löschen? "Nullen" ist weniger Aufwand.