[Domanda] Treppenpodeste: Länge bei Fluchttreppen vor Türen


Hallo zusammen,

vielleicht kann mir jemand helfen, wie lang müssen Podeste sein, wenn die Türen in Richtung des Podestes aufschlagen?
1.)Türradius
2.)Türradius +50cm
oder
3.)dürfen sich Treppenumlauf und Türaufschlag gar nicht überschneiden?

Das Ganze ist ein Fluchttreppenhaus im Industriebau, erster Rettungsweg.

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

Allegati (1)

Type: image/png
49 scaricato
Size: 6,41 KiB

3.

Hast du eine Quelle wo das steht?
Ich finde dazu nichts rechtlich verwertbares....

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

z.B. ASR A2.3 oder Bauaufsichtliche Richtlinie für Schulbauten:
"Die Mindestbreite des Fluchtweges darf durch Einbauten oder Einrichtungen sowie in Richtung des Fluchtweges zu öffnende Türen nicht eingeengt werden."

Diesen Satz gibt es bei Rettungswegbreiten sinngemäß so ziemlich in jeder Bauvorschrift..

Quellen kann ich nicht bieten, aber ich hab's so gelernt wie oben zitiert.

Viele Grüße,
Kerstin

http://www.ncc-mitte.de
Autorisierter Allplan Partner in Weimar, Dresden, Leipzig, Braunschweig und Kassel