[Вопрос] Reduzierung WC-Anlage


Hallo zusammen,

wie würdet ihr nachfolgendes Problem lösen bzw. sehen:

1. vorh. Gemeindezentrum
2. es soll eine Küche eingebaut werden
3. dadurch würden WC`s für die Männer entfallen

das Gemeindezentrum hat ebenfalls einen Raum, welches als Cafe für die Gemeindemitglieder ist.
Normalerweise muss man für die Angestellten WC-Anlagen nachweisen. Wie sieht es für das "interne Cafe" aus.
Können die Besucher dieselben WC`s wie die Angestellten benutzen? Oder muss ich hier auch nach der Versammlungsstätten-
verordnen die WC`s für die Besucher berechnet + die der Angestellten?

Hat schon mal einer so einen Fall gehabt und könnte mir da evtl. Hilfestellung geben?

Freu mich auf Antwort und eure Mithilfe.

Lieben Gruß Monika

Hallo, Monika,

ich hatte hier letztes Jahr ein kleines Restaurant, da haben wir Platz für 3 WC´s: je eines für Damen, für Herren und für Personal. Die beiden Waschbecken sind dann wieder für alle.
Ohne jetzt die Regelungen noch mal nachgelesen zu haben, scheint ein separates WC für Personal erforderlich und auch sinnvoll zu sein.

beste Grüße
Thomas

allplan seit V4.5
Win.7 64bit

Guten Morgen Thomas,

danke dir für deine Antwort.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Da das Bauvorhaben weder unter Sonderbau, noch unter Versammlungsstättenverordnung fällt, ist es irgendwie nirgendwo einzuordnen. Hab mich nun mal mit einem vom Bauamt unterhalten
Nun nehme ich den größten Raum wo am meisten Leute Platz haben und berechne danach die WC-Anlagen + die fürs Personal. Da es nicht mehr als 5 Beschäftigte sind, gehe ich von einem WC, ein Handwaschbecken und 1 Urinal aus.

Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.

Lieben Gruß Monika


https://campus.allplan.com/ uses cookies  -  More information

Accept