Wanddurchbrüche in 3-schaliger wand


Hi,

ich habe 3-schalige wand, in die ich wanddurchbrüche einzeichnen möchte.
im bereich ohne türen klappt es auch(links); im bereich mit tür werden die einzelnen schalen mit dargestellt(rechts).
wieso? es ist der gleiche durchbruch, gleich gezeichnet ( aus assistenten IBD2011).

Karo

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
1829-mal heruntergeladen
Größe: 7,26 KiB

ich hatte damals in 2008 glaube ich auch so ein prob gehabt!
war zwar nicht mit ibd aber vielleicht klappt es ja

die lösung lag darin erst den durchbruch dann die tür zu zeichnen! oder war es andersrum??

Hab's nicht getestet, aber ich würd' hier mal die Reihenfolge der Elemente anpassen und ggfs. checken ob "Flächenelemente im Hintergrund" bei der Bildschirmdarstellung da was beeinflusst...

Gruß

Jörg

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

hi,
reihenfolge der eingabe geändert = keine veränderung ;-(
reihenfolge der elemente über eigenschaften geändert = keine veränderung ;-(

habe das problem an hotline geschickt.

gruß
karo

Hab es mal mit meiner alten 2006er (Standardversion also kein IBD!) geprüft.
Da war es auch schon so - war mir bislang noch nicht untergekommen.
Fact oder Feature?

hi,

ibd ist ja nur die layersteuerung. hat also keine auswirkung auf die eingabe.

ich warte auf antwort der hotline.

karo

Hallo,

ein wenig habe ich mal geklickert. Die Wandschichtlinien (aller drei Schichten) werden dann dargestellt, wenn beim Werkzeug "...Durchbruch" die Option "Sturz, Brüstungslinie darstellen" eingestellt ist. Wenn die Option "Offen bis Boden, keine Linie" eingestellt ist, werden die Wandschichtlinien nicht dargestellt.
Ggfs. ein Druchbruchsmakro bauen welches komplett umrandet ist und das als Durchbruch oberhalb der Türe einbauen mit der Option "Offen bis Boden...". Im PDF habe ich mal mehrere Türen vom Problem bis zu meinem Lösungsansatz von links nach rechts erstellt.

Gruß
Jörg

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
1766-mal heruntergeladen
Größe: 60,41 KiB

Habe die Anregung von Joerg mal mit meiner 2006er versucht.
Ergebnis:
Unter dem Begriff Aussparrung, Schlitz, Durchbruch klappt es nicht, egal ob offen bis Boden oder nicht. Unter dem Begriff Nische klappt es dagegen.
Ergo:
Ich muss konstatieren, da ist begrifflich in der 2006 was vertauscht!! In der 2009er / 2011er ??
Gruß - Bernhard

hi,
vielen dank für eure hilfe/antworten.
die antwort der hotline ist:

statt durchbruch eine nische zu zeichnen
so, wie bernhard vorgeschlagen hat.

ok, jetzt muss ich das nur meinen kollegen beibringen - ein durchbruch ist kein durchbruch, sondern eine offene nische