Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

Abstandsflächen NRW - mittlere Wandhöhe


Hallo ihr Lieben,

ich habe folgendes Problem: Ich bin eine Niete was die Berechnung von Abstandsflächen angeht. Ich habe ein Haus mit Satteldach 45°, 2 unterschiedliche Wandhöhe + Firsthöhe. Hier möchte ich jetzt die AF berechnen.

Frage 1: Addiere ich alle 3 Höhen und teile dann durch 3, um an meine mittlere Wandhöhe zu gelangen?

Frage 2: Wenn ich dann meine mittlere Wandhöhe hab, was dann? Einfach mit meinem Faktor 0,8 bzw. 0,4 multiplizieren?

Ich steh echt auf dem Schlauch....
Vielen Dank!!!

1 - 10 (12)

Hallo Janina!

Die mittlere Wandhöhe erhältst Du indem Du die Summe aller Wandflächen bildest und durch die Summe aller Ansichtslängen dividierst.

Fläche A1 mit Länge L1
Fläche A2 mit Länge L2
....
Fläche An mit Länge Ln

Deine Rechnung lautet also:
(A1 + A2 + ... + An) : (L1 + L2 + ... + Ln) = Mittlere Höhe

Diesen Wert multiplizierst Du dann mit 40% =0.4 oder 80% =0.8 je nach Notwendigkeit.

Hoffe Du kennst Dich aus!

Gruß

Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Respekt! Ein wahrer Monsterlink ! Warum nicht so ?
Gruß: T.

Gruß: T.

Also quasi:

Traufe links: 10,135
Traufe rechts: 8,125
First: 13,56
Länge links: 3,565
Länge rechts: 5,44

(10,135 + 8,125 + 13,56) : (3,565 + 5,44) = 3,53

und dann x 0,4 = 1,41 also 3,00 m

Richtig?! Danke für die Hilfe, unsere Vermesser hat nämlich gerade Urlaub.

Hallo Janina!

Siehe Anhang. So mache ich es und so sollte es (hoffe ich) für NRW korrekt sein.

LG Inga

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
2393-mal heruntergeladen
Größe: 46,63 KiB

Der Faktor 0,4 ist natürlich nicht generell anzusetzen. Es kommt auf die Wandlänge pro Grunstücksgrenze an und ob es sich beim Nachbargrundstück um eine öffentliche Fläche handelt.... etc.

LG Inga

hallo Inga
... Wandhöhe ist mit 0,4 zu multipl. - nicht divid. Dein Ergebnis stimmte dann allerdings .

maggie morasch

Uuuups...
wenn´s mal schnell gehen soll. Danke, dass du aufgepasst hast.

LG Inga

Mal ne Frage...

ich verfolge die Diskussionen hier nicht so - gibt es mittlerweile die Möglichkeit, eigene Beiträge nachträglich zu bearbeiten? Hab in der Suche nichts gefunden.

Inga

1 - 10 (12)