moin,

die allplanhilfe zum erzeugen einer spundwand ist ein witz.

erzeugen entlang eines beliebigen pfades wird nicht angeboten!
warum funktioniert das nicht?

gruß andreas

The Blues is the roots, everything else is the fruits. Willie Dixon

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
136-mal heruntergeladen
Größe: 183,91 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Hallo zusammen,
zur Version 2026 hat sich die Eingabelogik der Spundwände geändert.
Eine Übernahme eines Polygonzugs erzeugte zwar ein schnelles Ergebnis, aber an den Eckpunkten ergaben sich dadurch in den allermeisten Fällen eine unsinnige Eckausbildung der Profile und damit in Summe eine falsche Anordnung der einzelnen Spundbohlen. Besonders für eine Ausführungsplanung war diese Logik daher eigentlich nicht zu gebrauchen.
In Allplan 2026 klickt man vom Anfangs- zum Endpunkt eines Wandabschnitts, danach wird das entsprechende Eckprofil gesetzt, und daran schließt sich wieder sinnvoll die nächste Bohle an.
Wenn man nachträglich eine neue Wand an ein bestehendes Profil ansetzen möchte, kann man mit der aktivierten Option "Wand fortsetzen" entscheiden, ob man direkt im Schloss mit einem weiteren Spundwandprofil weitermachen möchte, oder ob erst ein Eckprofil gesetzt werden soll.
Das Ganze ist sicherlich noch ausbaufähig und man kommt auch hier schnell an Grenzen, aber immerhin bekommt man so ein "baubares" Ergebnis.
Und ja, ich gebe allen Vorrednern recht, die "Hilfe" ist in diesem Fall keine...
VG
Kai

Kai Lakeberg
Dipl.-Ing.(FH)
Senior Product Consultant
Training & Consulting
ALLPLAN Deutschland GmbH
klakeberg (please no spam) @ (please no spam) allplan.com

11 - 12 (12)

Hallo zusammen,
zur Version 2026 hat sich die Eingabelogik der Spundwände geändert.
Eine Übernahme eines Polygonzugs erzeugte zwar ein schnelles Ergebnis, aber an den Eckpunkten ergaben sich dadurch in den allermeisten Fällen eine unsinnige Eckausbildung der Profile und damit in Summe eine falsche Anordnung der einzelnen Spundbohlen. Besonders für eine Ausführungsplanung war diese Logik daher eigentlich nicht zu gebrauchen.
In Allplan 2026 klickt man vom Anfangs- zum Endpunkt eines Wandabschnitts, danach wird das entsprechende Eckprofil gesetzt, und daran schließt sich wieder sinnvoll die nächste Bohle an.
Wenn man nachträglich eine neue Wand an ein bestehendes Profil ansetzen möchte, kann man mit der aktivierten Option "Wand fortsetzen" entscheiden, ob man direkt im Schloss mit einem weiteren Spundwandprofil weitermachen möchte, oder ob erst ein Eckprofil gesetzt werden soll.
Das Ganze ist sicherlich noch ausbaufähig und man kommt auch hier schnell an Grenzen, aber immerhin bekommt man so ein "baubares" Ergebnis.
Und ja, ich gebe allen Vorrednern recht, die "Hilfe" ist in diesem Fall keine...
VG
Kai

Kai Lakeberg
Dipl.-Ing.(FH)
Senior Product Consultant
Training & Consulting
ALLPLAN Deutschland GmbH
klakeberg (please no spam) @ (please no spam) allplan.com

danke für deine erklärung kai.

diese vorgehensweise ist schon mal ein guter anfang.

ich konnte das auch ohne die von allplan angebotene "HILFE", so wie du es beschrieben hast, für mich erkennen und so auch nachvollziehen.

man vertüdelt durch so eine (keine) hilfe so viel zeit.

gruß andreas