Hi,

Ich bin gerade dabei mich ein wenig in die Prüfroutinen von Solibri einzuarbeiten.
Dabei ist mir aufgefallen dass ich extrem viele "Baugruppen" in Solibri angezeigt bekomme und dafür fast gar keine Wände.
Nach ein wenig herumprobieren habe ich dann entdeckt dass das scheinbar durch die Option "Mehrschichtige Bauteile auftrennen" verursacht wird. (Habe ich für Wände Standardmäßig aktiviert)

Ist die Option aktiv werden alle Wände als Baugruppe übertragen.
Solibri erkennt sie bei Auswertungen immer noch als Wand weil die Baugruppe dann wiederum als einzigen Inhalt eine Wand hat.
So richtig logisch erscheint mir das aber nicht und filtern wird dadurch nicht einfacher.

Ich schalte die Option jetzt einfach aus, so viele mehrschichtige Wände habe ich eh nicht.

Mich würde nur interessieren ob das 1. Absicht ist bzw irgend eine Benefit hat und 2. Ob das in neueren Versionen immer noch so ist (Wir nutzen noch Allplan 2020)

lg Theo

Hallo Theo,
Wenn du die Gruppierung nicht möchtest, einfach den Haken bei Gruppierung unterdrücken setzen.

-> Export Einstellungen -> Erweiterte Optionen

Welche Möglichkeit nun die Bessere ist? Kann man meiner Meinung nach - wie so vieles - nicht pauschal beantworten. Ich persönlich würde vermutlich öfters eine Gruppierung vorziehen.

Hi,

danke für die Antwort.

Ich gebe dir recht bei einer Mehrschichtigen Wand die aufgetrennt wird macht eine Gruppierung Sinn.
Aber warum auch einschichtige Wände die ja dezidiert kein Mehrschichtiger Bauteil sind und daher nicht aufgetrennt werden können Gruppiert werden erschließt sich mir nicht...

Es gibt das Standard Attribut "Auftrennen in IFC unterdrücken" (@18001@). Eigentlich für mehrschichtige Bauteile gedacht funktioniert dieses auch bei einschichtigen Wänden.
Wenn aktiv wird keine Baugruppe erstellt. weder bei ein-, noch bei mehrschichtigen Wänden

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Die Baugruppe enthält ja auch keine interessante Informationen.
der Mehrwert der Bauteilgruppe erschließt sich mir nicht.

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Das mit dem Baugruppen unterrücken klappt mit dem Hakerl im Export Dialog auch gut.
Es erschließt sich mir halt weiter nicht warum einschichtige Bauteile in sich gruppiert werden..

Aber man muss nich alles verstehen... der Tipp von MicM behebt mein Problem, zumindst solange ich kein Projekt habe in dem ich gerne mehrschichtigte aufgeteile Wände gruppiert haben möchte und einschichtige nicht...

Das erwähnte Attribut auf die einschichtigen Wände verteilen, die keine Gruppe haben sollen. Dann hast du grupierte mehrschichtige Wände und nicht gruppierte einschichtige Wände

Viele Grüße
Florian