Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

Bodentiefe Fenster im OG [Gelöst]

Schlagworte:
  • 2015

Bei bodentiefen Fenstern verwenden wir für gewöhnlich Rahmenverbreiterungen in Estrichstärke (im SmartPart Rahmen unten 22cm und die Fensterbänke mit 15cm Abstand). Im EG kein Problem, da hier meist ein Bodenbelag vor dem Fenster liegt und die Verbreiterung verdeckt. Im OG suche ich nach einer sauberen Lösung damit Rohbaumaße und Animation bzw. Ansichten korrekt dargestellt werden. Bisher habe ich mir eine Putzfarbende 15er 3D Fläche unter die Fensterbank gesetzt. Das geht doch bestimmt eleganter. Wie macht ihr das?

gruß, Achim

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
876-mal heruntergeladen
Größe: 25,87 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

..wen die Lösung mit der Fensterbank interessiert:
Anbei die Dateien.

Gruß Jörg

Anhänge (2)

Typ: application/xml
1993-mal heruntergeladen
Größe: 62,76 KiB
Typ: application/zip
2061-mal heruntergeladen
Größe: 932,68 KiB
21 - 28 (28)

Hallo Monika,
falls auseinander ziehen nicht geholfen hat.
Mit der rechten Maustaste auf die Reiter kicken, in dem sich öffnenden Abrollmenü Wechselwirkung einschalten.
Das hat mich schon viel Zeit gekostet im Menü Räume gibt es das auch, man muss das erst mal wissen und dann auch zur gegebenen Zeit dran denken
Gruß
Walter

up`s ! das hat ja fkeim schon erwähnt

binder-cad

Anhänge (1)

Typ: image/png
244-mal heruntergeladen
Größe: 43,68 KiB

Hallo Leute,

ich habe das Fensterbank-SmartPart mal so angepasst, dass unterhalb der Fenterbank
ein überputzbares "FINISH_ELEM" eingesetzt wird. Damit scheint das Problem einigermassen elegant
zu lösen zu sein.

Leider akzeptiert die Forums-Software derzeit weder .smt, .ndw noch .zip-Dateien als Anhang!
(@Jörg Velletti, was ist denn da los?)

Wer's haben will, bitte PM an mich....

Gruß Jörg

Anhänge (1)

Typ: image/png
385-mal heruntergeladen
Größe: 474,55 KiB

Zitat:
Der Haken bei Wechselwirkung lässt sich nicht entfernen. Ist jedes Mal wieder drin, auch wenn ich ihn weggemacht hatte.

@Monika:
neue 3D-Bauteile wie Wände werden immer mit der fest eingestellten Wechselwirkung erzeugt, also i.d.R. mit Wechselwirkungen "ein". Man könnte sonst ja keine Fenster und Türen einbauen.
In diesem Fall muss man die Wand vor dem Fenster, also quasi im freien erzeugen, dann die Wechselwirkungen dieser neuen Wand ausschalten und die Wand dann in´s Fenster schieben.

beste Grüße
Thomas

allplan seit V4.5
Win.7 64bit

Hallo Thomas,
wenn ich bei einer Wand vorher bei den Eigenschaften „keine“ einstelle kann ich die Wand auch direkt in die Öffnung zeichnen.
Gruß
Walter

binder-cad

Anhänge (1)

Typ: image/png
171-mal heruntergeladen
Größe: 16,76 KiB

Danke euch, der Tipp mit dem Auseinanderziehen hat funktioniert. Tatsächlich war da dazwischen die Wechselwirkungen versteckt. Auch der Tipp mit Rechtsklick auf die Leiste wirkte Wunder :-) Da war nämlich auch noch das "Gewerk" ausgeschaltet. Das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen, denn ich wollte diese Dämmung nicht beim Gewerk Dämmarbeiten sondern bei Rohbau :-) Danke euch...

Noch eine Verständnisfrage: Für was genau ist die Wechselwirkung gut? Und noch was: Der Putz (Funktion "Geschoss") wird leider nicht drüber gezogen. Aber ich glaub darum gings hier ursprünglich in dem Threat, oder?

..wen die Lösung mit der Fensterbank interessiert:
Anbei die Dateien.

Gruß Jörg

Anhänge (2)

Typ: application/xml
1993-mal heruntergeladen
Größe: 62,76 KiB
Typ: application/zip
2061-mal heruntergeladen
Größe: 932,68 KiB

Hallo, Walter,
stimmt, geht; man lernt nie aus.
wir sehen uns in Weimar!

Hallo, Monika:
Wechselwirkungen einschalten bedeutet "dynamische Bauteilverschneidung"
zwei Wände mit gleichen Eigenschaften, die miteinander verbunden sind, werden an der Verbindungsstelle nur durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet, sofern das Häkchen bei "Verschneidungslinien anzeigen" gesetzt ist. Wenn nicht, gibt es gar keine Anzeige an der Verschneidung. Falls wenigstens eine Wand ausgeschaltete Wechselwirkungen hat, lassen sich die Wände zwar auch zusammenführen, aber die Aussenlinien der Wände laufen als volle Linie durch.
Fenster, Türen und Aussparungen lassen sich nur dann als dargestellte Öffnungen in solche Wände einfügen, die eingeschaltete Wechselwirkungen haben, denn nur dann können diese Bauteile mit der Wand "wechselwirken".
Andererseits stanzen sich Wände mit Wechselwirkungen gegenseitig aus, wenn sie übereinander liegen.
Wenn man das will, etwa in einer Fensteröffnung, muss diese eingesetzte Wand ausgeschaltete Wechselwirkungen haben.

Was den Putz betrifft, ging es darum, dass nur die Wand um die Öffnung herum geputzt wird, nicht aber der Bereich, der bei einer Fenstertür unten zwischen Rohbaumaß Öffnung unten und OKFFB bzw. Fensterblech bleibt. Das braucht eine gesonderte Behandlung. In der Praxis wird man den ausmauern, und im Modell kann man das natürlich auch machen.

Gruß Thomas

allplan seit V4.5
Win.7 64bit

21 - 28 (28)