[Frage] Brüstungshöhe wird ab UK Bodenplatte definiert, wo ist mein Denkfehler?! [Gelöst]


Hallo liebe Allplan-Community,
ich stehe vor einem Problem dass ich nicht verstehe. Wenn ich ein Fenster mit 95cm Brüstung eingebe, dann misst Allplan dass von der UK Bodenplatte ab. Das macht ja leider keinen Sinn...besser wäre natürlich OK Bodenplatte, bzw. UK EG.
Bodenplatte hat folgende Höhenangaben: OK= UK EG; UK = Festgelegte Dicke von 15cm. Anbei noch den Ebenenmanager und der Schnitt / Grundriss. An was kann das liegen?
Danke im Vorraus und liebe Grüße
Johannes

Anhänge (2)

Typ: image/png
133-mal heruntergeladen
Größe: 39,93 KiB
Typ: image/png
215-mal heruntergeladen
Größe: 38,94 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Die Brüstungshöhe der assoziativen autodetect Maßkette richtet sich scheinbar nach der UK der Wand (falls kein Raum während des Absetzens anliegt). Kann es sein, dass die UK deiner Wand auf UK BPL liegt?

gruß, Achim

11 - 13 (13)

Die Brüstungshöhe der assoziativen autodetect Maßkette richtet sich scheinbar nach der UK der Wand (falls kein Raum während des Absetzens anliegt). Kann es sein, dass die UK deiner Wand auf UK BPL liegt?

gruß, Achim

Danke für die Tipps und Antworten! Jetzt standen erstmal andere Projekte an, weshalb die Problematik etwas in den Hintergrund gerückt ist.

Es ist in der Tat so dass sich die Maßkette an der Höhe der Wand orientiert und nicht nach dem Raum. Ich habe den Test gemacht den Raum / die Wände zuerst zu zeichnen, dann raum und erst dann die fenster. Aber die BH richtet sich immer nach der Wand. BH ist also immer OKRFB bemessen....bei mir zumindest. Ist das bei euch anders?
Liebe Grüße
J

lesen in der Hilfe kann/könnte helfen