[Frage] Bruttorauminhalt [Gelöst]

Schlagworte:
  • Umschließungsart S Balkon

Hallo,
ich habe in einem Staffelgeschoss Dachterrassen mit der Umschließungsart S "Balkon" nicht überdeckt angelegt.
Dennoch wird mir dieser BRI im Report unter Abschnitt b nicht allseitig voll umschlossen, überdeckt berechnet.
Im Geschoss darunter, in dem die Balkone überdeckt sind, habe ich das auch mit "S" Loggia markiert. Da ist es richtig.
Was mache ich falsch?
Danke für Antworten.
Gruß, Kai

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Hallo,

ja es stimmt das der Balkon mit der Umschließung S im Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" im Bereich B ausgegeben wird, aber für die alte DIN 277. Verwende doch bitte die Reports für die neue DIN 277 2016. Der dortige Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" wertet das mit der Umschließungsart S aus.

Gruß

Jörg

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
48-mal heruntergeladen
Größe: 34,12 KiB

Hallo,

ja es stimmt das der Balkon mit der Umschließung S im Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" im Bereich B ausgegeben wird, aber für die alte DIN 277. Verwende doch bitte die Reports für die neue DIN 277 2016. Der dortige Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" wertet das mit der Umschließungsart S aus.

Gruß

Jörg

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
48-mal heruntergeladen
Größe: 34,12 KiB

Im "neuen" Report "Brutto-Rauminhalte nach DIN277" ist leider die Bezeichnung / Überschrift
"S = überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen"
falsch bzw. irreführend, da der Bereich S auch die nicht überdeckten, dafür aber umschlossenen Bereiche (wie z.B. Dachterrassen, zuvor Bereich c) mit einschließt...

Oder wurde das in der V2019 geändert (wir arbeiten noch mit der Version 2018)?

Gruß, Carmen

Vielen Dank,
so hat´s geklappt.
Gruß, Kai