Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

[Frage] Bruttorauminhalt [Gelöst]


Hallo,
ich habe in einem Staffelgeschoss Dachterrassen mit der Umschließungsart S "Balkon" nicht überdeckt angelegt.
Dennoch wird mir dieser BRI im Report unter Abschnitt b nicht allseitig voll umschlossen, überdeckt berechnet.
Im Geschoss darunter, in dem die Balkone überdeckt sind, habe ich das auch mit "S" Loggia markiert. Da ist es richtig.
Was mache ich falsch?
Danke für Antworten.
Gruß, Kai

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Hallo,

ja es stimmt das der Balkon mit der Umschließung S im Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" im Bereich B ausgegeben wird, aber für die alte DIN 277. Verwende doch bitte die Reports für die neue DIN 277 2016. Der dortige Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" wertet das mit der Umschließungsart S aus.

Gruß

Jörg

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
46-mal heruntergeladen
Größe: 34,12 KiB

Hallo,

ja es stimmt das der Balkon mit der Umschließung S im Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" im Bereich B ausgegeben wird, aber für die alte DIN 277. Verwende doch bitte die Reports für die neue DIN 277 2016. Der dortige Report "Brutto-Rauminhalte Abmessungen" wertet das mit der Umschließungsart S aus.

Gruß

Jörg

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
46-mal heruntergeladen
Größe: 34,12 KiB

Im "neuen" Report "Brutto-Rauminhalte nach DIN277" ist leider die Bezeichnung / Überschrift
"S = überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen"
falsch bzw. irreführend, da der Bereich S auch die nicht überdeckten, dafür aber umschlossenen Bereiche (wie z.B. Dachterrassen, zuvor Bereich c) mit einschließt...

Oder wurde das in der V2019 geändert (wir arbeiten noch mit der Version 2018)?

Gruß, Carmen

Vielen Dank,
so hat´s geklappt.
Gruß, Kai


https://campus.allplan.com/ verwendet Cookies  -  Mehr Informationen

Akzeptieren