[Frage] Defekte Modelldaten [Gelöst]

Schlagworte:

Hallo,

ich habe hier eine Umbauplanung für WCs. Mir wurde immer wieder angezeigt, dass es defekte Modelldaten auf dem TB gibt, also wollte ich diese korrigieren, bevor noch Darstellungsfehler entstehen. Ich konnte die Stelle lokalisieren. Habe das Bauteil gelöscht und neu gezeichnet. Wieder der gleiche Fehler. Also habe ich die Beuteile unabhängig von einander gezeichnet, geprüft --> kein Fehler. Bauteile zusammengeschoben, geprüft --> wieder wurde der Fehler angezeigt. Woran kann das liegen und wie kann ich das bereinigen?

Siehe Anhang:
Es handelt sich um den Anschluss der neuen WC-Trennwände an die Bestandswände.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
87-mal heruntergeladen
Größe: 52,86 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Hallo,

ich wurde die Wand an beiden Seiten kürzen und auf Bestandswandlinien anschließen.

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Hallo,

ich wurde die Wand an beiden Seiten kürzen und auf Bestandswandlinien anschließen.

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Ändere mal die Prioritätswerte der WC-Wände

Gruß Jürgen