Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

Gedämmte Stütze in Wand

Schlagworte:
  • 2014

Guten Morgen zusammen!

Ich möchte in einer 30er Porotonwand eine Betonstütze, die lediglich 24 cm tief ist (+ 6 cm Dämmung) integrieren.

Da die Stütze eine höhere Priorität besitzt, "schneidet" die Stütze auch schön die Wand aus.
Vor der Stütze läuft dann aber natürlich die Wand durch.

Der Befehl "Wandpfeiler" funktioniert nicht, da der Pfeiler die komplette Wandstärke aufnimmt.

Ich habe nun auf einem extra Teilbild nur die 6er Dämmung gezeichnet und lege dieses TB im Plan oberhalb des eigentlichen Grundrisses ab.

Gibts da evtl. auch eine elegantere und pfiffigere Lösung?

Für Anregungen bedankt sich

Alexandra Flecken

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
521-mal heruntergeladen
Größe: 29,33 KiB
Typ: image/jpeg
532-mal heruntergeladen
Größe: 52,06 KiB

3 Möglichkeiten: 1 Dämmwandstreifen mit höherer Pri. definieren, ggf Teilwand löschen.
2 2-Schalige Wand mit Dämmung in dem Stück einsetzten.
3 noch einen Pfeiler mit Dämmeigenschaft definierten.
zu 2: bei 2-schaligem Wandstück geht Wandpfeiler nicht durch, oder?

Super. Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich habe mich für Variante 1 entschieden.
Auf keinen Fall will ich meine lange Außenwand teilweise löschen müssen.
Es klappt mit der höheren Prio bestens. :-)

Guten Morgen,

ergänzend hierzu:
Wenn die Abrechnung nach VOB auch noch stimmen soll ist der Wandpfeiler auf gesamter Wandstärke+ Dämmung die richtige Lösung, da der Pfeiler einschl. Dämmung abgerechnet wird und die Dämmung zusätzlich. Der Abzug vom Mauerwerk erfolgt erst ab einer Einzelbreite der Stütze/ Pfeiler von >30cm als druchbindendes Bauteil.

Ich löse das daher mit Wandpfeiler auf ganzer Bauteiltiefe (Prio z.B. 240) + Dämmung als Wand (Prio dito Wandpfeiler), hierbei die Wechslewirkung ausschalten.

Anhänge (1)

Typ: application/octet-stream
1260-mal heruntergeladen
Größe: 640,05 KiB