Hallo zusammen!

Kennt Jemand von auch dieses Phänomen:
Ich arbeite an einem großen Industriebau mit 7.000m² Grundfläche. Ich trage gerade in der Decke die Deckendurchbrüche ein. Ich modifiziere auch die Deckenkanten. Plötzlich bekomme ich die Fehlermeldung:

Maximale Polygonzugläge erreicht!

Wenn ich diese Meldung abgewürgt habe, ist die Höhenanbindung des Deckenteilbildes im Ebenenmodell zerstört. Im Grundriss ist zwar alles sauber dargestellt, in der 'Animation Gebäudemodell' werden jedoch lauter verwundene Flächen dargestellt.

Nun muss ich die Ebenenzuordnung aufheben und sie anschließend neu erstellen. Erst nach 'Teilbilder mit Ebenen aktualisieren' passt wieder alles.

Habt Ihr dieses Problem auch schon gehabt?

Bitte um Eure Hilfe!

Gruß,
Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Siehe Anhang. Es ist eine älterer FAQ aber vielleicht hilft das.

Freundliche Grüße
Waléri

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
1456-mal heruntergeladen
Größe: 24,51 KiB

Hallo,
das hatte ich neulich auch beim Setzen von DDs. Allerdings kam mir das Bauteil jetzt nicht so sehr komplex vor, wie es in dem FAQ beschrieben wird. Einfach so die Decke teilen dürfte auch nicht immer gehen, vor allem, wenn Mengen ermittelt werden sollen.

Gruß: T.

Hallo Waléri!

Vielen Dank für das FAQ.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dies bei meinem Problem hilft. Da wir sehr viele Deckenabschnitte (Decken unterschiedlicher Dicke, unterschiedlicher Höhenlage) haben, ist die Decke ohnehin schon sehr oft getrennt worden.

Ich vermute, dass es sich somit nur um die Gesamtzahl der Durchbrüche (100+) handeln kann.

Ich werde weiter beobachten!

Gruß,
Martin