Hallo zusammen,

woran liegt es, dass mir im Raumstempel unterschiedliche m²-Angaben angezeigt werden, obwohl die beiden Räume exakt gleich groß sind und gleich eingestellt sind?
Habe die Räume schon mehrfach neu eingegeben, kommt immer das gleiche raus

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Moin,

IBD- Daten?
ich vermute, die Seitenbeläge sind an den Trennwänden über eine Bedingung herausgefiltert.
Die Räume in den IBD- Daten sind so definiert, dass bei z.B. Trockenbauwänden kein Putz berechnet wird und demzufolge
die Wohnfläche etwas größer ist.
Der Raum links hat eine Trockenbauwand weniger...

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Hallo Lara,

meist sind die Räume dann doch nicht ganz gleich...Ein Fenster...Eine Tür...Eine Öffnungsleibung...
Das Rätselraten ist da sehr müßig. Ein Teilbild mit den Räumen würde da sehr helfen.

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Hallo Florian,

anbei ein Screenshot, es ist die gleiche Tür drin.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
51-mal heruntergeladen
Größe: 57,99 KiB

Servus Lara!

Deine Maßlinie lässt darauf schließen, dass Deine Räume unterschiedliche Breiten haben...das kann sich im Nachkommabereich (3 und mehr Stellen) abzeichnen. Eventuell hast Du auch eine minimale Winkelabweichung...

Stell einmal Deine Nachkommastellen auf das Maximum von 9 Stellen, dann lässt sich der Fehler eventuell finden und beheben.

Gruß, Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Moin,

IBD- Daten?
ich vermute, die Seitenbeläge sind an den Trennwänden über eine Bedingung herausgefiltert.
Die Räume in den IBD- Daten sind so definiert, dass bei z.B. Trockenbauwänden kein Putz berechnet wird und demzufolge
die Wohnfläche etwas größer ist.
Der Raum links hat eine Trockenbauwand weniger...

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Zitiert von: Martin_Leibl
Servus Lara!
Deine Maßlinie lässt darauf schließen, dass Deine Räume unterschiedliche Breiten haben...das kann sich im Nachkommabereich (3 und mehr Stellen) abzeichnen. Eventuell hast Du auch eine minimale Winkelabweichung...
Stell einmal Deine Nachkommastellen auf das Maximum von 9 Stellen, dann lässt sich der Fehler eventuell finden und beheben.
Gruß, Martin

ich kann nur maximal 4 nachkommastellen einstellen, aber da tut sich nichts

Zitiert von: jmaneke
Moin,
IBD- Daten?
ich vermute, die Seitenbeläge sind an den Trennwänden über eine Bedingung herausgefiltert.
Die Räume in den IBD- Daten sind so definiert, dass bei z.B. Trockenbauwänden kein Putz berechnet wird und demzufolge
die Wohnfläche etwas größer ist.
Der Raum links hat eine Trockenbauwand weniger...
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

Das klingt plausibel! Danke