Rundbogenfenster ohne "Stift von Layer" [Gelöst]

Schlagworte:
  • 2011

Hallo,
ich habe hier Rundbogenfenster erstellt, welche die Eigenschaft "Stift von Layer" haben. Da ich den Brüstungsstift ändern will, deaktiviere ich "Stift von Layer" und plötzlich verschwindet der Stichbogen oben und das Fenster wird rechteckig.
Was ist da falsch gepolt?

Gruß: T.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
191-mal heruntergeladen
Größe: 37,25 KiB

Lösung: Brüstung separat anwählen und per "Formateigenschaften ändern" gewünschte Einstellung vornehmen.