Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

[Frage] Sparren und Einstellungen

Schlagworte:
  • Sparren
  • Pfetten
  • Dachebene
  • Dachhaut
  • Allplan2020

Guten Morgen

Nachdem mein gefriemel mit dem Dach endlich funktioniert hat, kommt mir hier das nächste Problem auf.
Die Sparren siehe Bild. An was liegt das denn? Beide Seiten haben die selben Einstellungen (siehe Bild). Nach dem Auflösen in ein freies Ebenenpaar (Damit ich meine Schräge erhalte) kommt das dann so raus.. Naja.
Wie kann ich das umgehen?
Zudem funktioniert die Einstellung nicht, wenn ich die Wand an Bauteil Unterkante binden möchte. Es ragt dann Meter weit über das Bauteil hinaus. Das ist sehr ärgerlich und frisst viel Zeit.

Natasa Katanic

Anhänge (2)

Typ: image/png
129-mal heruntergeladen
Größe: 3,66 KiB
Typ: image/png
73-mal heruntergeladen
Größe: 9,40 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Die Pfette ist immer horizontal! Benutze bitte bei einer geneigten Traufe das "Allgemeine Stahl-,Holzbauteil" ...

Moin,

die "hässliche Ecke" am First entsteht durch die unterschiedlichen Dachneigungen.
Das kann im Sparren mit dem Wert "Gegendachneigung" ausgeglichen werden.

Wand an Bauteil- Unterkante: wahrscheinlich ist noch ein Abstand eingegeben.
Möglicherweise ist es besser, die Wände an die Dachebene zu binden.

Vielleicht hilft das.

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Anhänge (1)

Typ: image/png
81-mal heruntergeladen
Größe: 55,67 KiB

Die Sparren sollte man immer so an die Dachebene binden, dass die OK = Dachebene ist.
Dann ist der Versprung der Sparren an der Unterseite. Aber keine Angst, damit kann der Zimmermann umgehen!
Wenn man Wände an die Dachebenen binden möchte, dann muss man aufpassen, dass als Abstand 0.00 eingegeben ist.

Moin Jens, erstmal dankeschön für die schnelle Antwort. Leider haben deine Tipps nicht wie gewünscht funktioniert

Natasa Katanic

Zitiert von: Nemo
Die Sparren sollte man immer so an die Dachebene binden, dass die OK = Dachebene ist.

Dann ist der Versprung der Sparren an der Unterseite. Aber keine Angst, damit kann der Zimmermann umgehen!

Wenn man Wände an die Dachebenen binden möchte, dann muss man aufpassen, dass als Abstand 0.00 eingegeben ist.

Genau, jetzt ist der Versatz unten. Ok. Bei den vorherigen Versuchen, hat die Pfette auf dieser Seite nicht mitgespielt, egal wie ich sie gedreht und gewendet habe hat sie sich immer kerzen gerade eingefügt, geht das nicht anders oder wie kann ich sie richtig einstellen?

Natasa Katanic

Anhänge (1)

Typ: image/png
123-mal heruntergeladen
Größe: 13,20 KiB

Die Pfette ist immer horizontal! Benutze bitte bei einer geneigten Traufe das "Allgemeine Stahl-,Holzbauteil" ...