Teilbilder verschwinden nach Anpassung der Bauwerkstruktur


Hallo zusammen,

ich habe 3 Bauwerkstrukturen, welche meine verschiedenen Teilbilder gliedern.
Dabei habe ich verschiedene Entwurstände immer wieder in eine neue "Beliebige Strukturstufe" gepackt. Somit hat die Gesamtanzahl an Teilbildern inzwischen den magischen Wert von 130 überschritten.
Immer wenn ich nun Höhen im Ebenenmanager verändere verliert meine Bauwerkstruktur ihre Gliederung. Es gibt keine Strukturstufen mehr, keine zugeordneten Zeichnungen - alles liegt ungeordnet in der Zeichnungsstruktur.

Es sieht nach einem ziemlich fiesen Bug aus. Kann das evtl. direkt in die Technik geliftet werden. Es macht ne Menge Arbeit das alles ständig wieder neu aufzusetzen. Gerne stehe ich für Rückfragen bereit. Und falls es was hilft: meine Zeichnungen fangen bei 700 an und gehen bis ca. 850.

Liebe Grüße,
Marcus

Stünde man auf Ironie, müsste man sagen Nemetschek/Allplan hätte die beste Update-Politik, die es gibt.

Hallo Marcus

Du musst eine Bauwerkstruktur nicht ständig wieder neu aufsetzen. Wenn du sie gesichert hast müsste es eigentlich möglich sein, diese Sicherung auch wieder einzuspielen. Falls du kein Sicherung hast, Im Ordner BIM unter BAckup, in deinem Projekt wird immer automatisch eine bak erstellt deiner Struktur. Du kannst dann dein File von Hand via Windwosexplorer kopieren in den Ordner BIM. Dort hat es schon ein File mit dem gleichen Namen, das löscht du vorher weg. Dann brauchst du nur noch die Bak umbenennen auf den ursprünglichen Namen und deine vorherige Bauwerkstruktur steht wieder zur Verfügung.

Gruss

Martin Kezmann

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
274-mal heruntergeladen
Größe: 147,43 KiB

Wenn auch die Sache mit dem Bug ärgerlich ist, ist dein Wissen umso mehr manchmal unersätzlich! Danke Martin!
Das probiere ich zwar erst aus, wenn es wieder so weit ist, aber gut zu wissen, dass es hier steht

Liebe Grüße

Stünde man auf Ironie, müsste man sagen Nemetschek/Allplan hätte die beste Update-Politik, die es gibt.