Treppenmodellierer - Postestlauf mit geknicktem Lauf nach dem Podest [Gelöst]


Hallo,

wie bekomme ich bei der Treppe einen geknickten Trägerverlauf nach dem Podest in der Wange hin?

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Anhänge (1)

Typ: image/png
52-mal heruntergeladen
Größe: 502,52 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Man kann die Antrittsstufe einzeln für jeden Lauf Ein- und Ausschalten:

Bearbeitungsmodus -> Stufen -> auf quadratischen Griff am Anfang klicken -> schaltet die Antrittsstufe um

Das ist hier beschrieben

OK wenn ich global bei der Treppe die Antrittstufe ausschalte funktioniert es, es wäre aber besser PRO Antritt die Antrittsstufe ein- oder ausschalten zu können...

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

leider "säuft" dann die Antrittstufe unten auch ab...

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Anhänge (2)

Typ: image/png
28-mal heruntergeladen
Größe: 104,51 KiB
Typ: image/png
23-mal heruntergeladen
Größe: 104,51 KiB

Man kann die Antrittsstufe einzeln für jeden Lauf Ein- und Ausschalten:

Bearbeitungsmodus -> Stufen -> auf quadratischen Griff am Anfang klicken -> schaltet die Antrittsstufe um

Das ist hier beschrieben