Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

[Frage] Türstempel / Türreport richtig auslesen

Schlagworte:
  • Allplan 2016 Architektur

Hallo zusammen,

ist es möglich Türen in einem Report und Türstempel richtig auszulesen?
Wir bekommen hier nur die RB Öffnung, selbst wenn wir im Smartpart Abzug vom OKRB einstellen.

Für eine Türliste nicht verwendbar, die Türe fängt ja erst beim OKFF an.
Türstempel zeigt auch die Rohbauöffnung und nicht die Türöffnung an.

Türlisten mit einem Klick erstellen wäre ein Traum.

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
197-mal heruntergeladen
Größe: 50,27 KiB
Typ: image/jpeg
204-mal heruntergeladen
Größe: 45,83 KiB
Typ: image/jpeg
272-mal heruntergeladen
Größe: 29,75 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Grundsätzlich kann das im Report alles relativ schnell eingebaut und angepasst werden.
in dem ibd-report würde ich allerdings nichts machen...

bei den anderen türen-reports ist vermutlich auch keiner dabei, welcher den bodenaufbau mit auswertet od?

wenn ich über das humbugfest hinweg etwas zeit habe schau ich mal, was man aus den türen und fenstern für nette inhalte - geometrie - herausholen kann..

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

1 - 10 (23)

Anbei noch das Teilbild mit den Daten

Anhänge (1)

Typ: application/zip
1431-mal heruntergeladen
Größe: 75,86 KiB

Hallo,

habe eben auch noch schnell die IBD-Reports getestet,
da heißt es sogar "Höhe (m) ab OKFF" im Report
und es wird sich dabei auf OKRS (= untere Standard-Ebene bezogen).

Tür wurde ebenfalls als Smartpart mit Abstand unten eingegeben.
Bauteilbezug Rohbau-Öffnung an untere SE.

Ach wie schade - für den Moment.
Vielleicht gibt es ja eine Lösung.

Schönen Feierabend :-)

Viele Grüße, Esther

Hallo,
selbst in Allplan 2018 und im tollen IBD Türlisten-Report wird die Türhöhe ab OKFF inclusive des Fußbodenaufbau (also falsch) ausgewertet. Da muss man wohl in Excel den Fußbodenausbau nachträglich abziehen, oder einen Report programmieren, der die Berechnung aus dem Modelldaten zieht.

Tschau
Mike
http://www.baucon.de
Erfreulicherweise macht die Aufnahme von Wissen niemals Dick!

auch wenn ich bei dem report den aufbau nicht ganz kapiere, kann ich klar erkennen, dass für die Höhe der Türen das Attribut 222 verwendet wurde, welche die Türhöhe im Rohau anzeigt und den fußbodenaufbau nicht abzieht.

Korrekt ist hier @222@-PARENT(MT_Boden(@211@;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10))
oder: @222@-MT_Raum(MT_Boden(@211@;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10))

siehe auch Beschriftungsbilder Teil 3

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Könnte man das irgendwie ändern?

Ich weis momentan leider auch keine bessere Lösung, als die Rohbauöffnung falsch einzustellen.
Was wiederum für einen Schnitt völlig untauglich aussieht und man generell falsche Rohbauöffnungen bekommt.

Ein Workaround wäre über eine Fuge, welche die Wand in Höhe des Fußbodenaufbaus wegnimmt. Aber das ist enorm unpraktikabel..

Ich dachte, dass ich einfach etwas übersehen habe, nur scheint das wohl doch ein generelles Problem zu sein?
Die Updates feiern die neuen Möglichkeiten Dinge in tolle Formen in 3D zu erstellen,
aber an Dingen die wirlich im Alltag gebraucht werden, wie Türlisten´, scheiterts?

Falls es nicht allzuviele TB sind. Alles mal 300m weiter kopieren (oder auf ein anderes TB), Die Höhe aller Türen aufs Fertigmaß ändern und daraus den Report ziehen. Ist natürlich alles andere als elegant.

Hallo Scheerleq,

das Gebäudemodell falsch zu erstellen,
halte ich persönlich für keine gute Idee.

Ich bin leider nicht fit im Report-Umbasteln
und habe auch gerade null Zeit,
verstehe das jetzt aber so,
als könne man dieses mit dem Hinweis von Markus
Änderungen vornehmen, die zur richtigen Auswertung führen.
Bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe

Viele Grüße, Esther

Grundsätzlich kann das im Report alles relativ schnell eingebaut und angepasst werden.
in dem ibd-report würde ich allerdings nichts machen...

bei den anderen türen-reports ist vermutlich auch keiner dabei, welcher den bodenaufbau mit auswertet od?

wenn ich über das humbugfest hinweg etwas zeit habe schau ich mal, was man aus den türen und fenstern für nette inhalte - geometrie - herausholen kann..

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

1 - 10 (23)