[Frage] asf Datei Import

Schlagworte:

Schönen guten Tag,

soeben habe ich in Frilo PLT eine Decke gerechnet und wollte die Ergebnisse dann als asf Datei in Allplan importieren. Leider erscheint dann eine Fehlermeldung, die ich im Anhang beigefügt habe.
Woran kann das liegen? Im Frilo PLT habe ich Einstellungsmöglichkeiten zum Datenaustausch gefunden und war verwundert, dass dort nur die Version Allplan 2009 ausgewählt werden kann (siehe Anhang). In einem Video: https://www.youtube.com/watch?v=ALeJ21PXMlw&t=1191s bei Minute 46 funktioniert es nämlich einwandfrei.

Vielen Dank und schöne Grüße

Jan Ludwig

Anhänge (2)

Typ: image/png
31-mal heruntergeladen
Größe: 24,38 KiB
Typ: image/png
26-mal heruntergeladen
Größe: 5,98 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Guten Morgen,

bei den FEM-Importen kommt es in der Regel zu Schwierigkeiten aufgrund der Unterteilungen des FE-Netzes. Meist liegt dies dann an geringen Abständen zwischen Plattenrand und Durchbrüchen. Das FE-Netz des Statikprogramm sieht dann zwischen diesen Kanten nur 1 FE-Element vor und dies führt zu Schwierigkeiten in CAD-Programmen bei der Auswertung dieser Informationen.

Dies ist in der zur Verfügung gestellten Datei tatsächlich auch die Ursache. Bitte lassen Sie solche Bereiche des FE-Netzes im Statikprogramm weiter unterteilen.

Bitte beachten Sie, dass nach der einfachen Fehlermeldung zum Import-Fehler, in der Regel neben dem Teilbild in der Import-Tabelle ein "X" steht. Dieses können Sie anklicken und erfahren häufig tatsächlich die Ursache des Import-Fehlers. Bei ihrer *.asf kommen dann die in den angehängten Screenshots gezeigten Meldungen die genau in diese Richtung auch zeigen.

Schöne Grüße

Michael

Michael Theuer
Customer Success Manager
Allplan GmbH

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
57-mal heruntergeladen
Größe: 82,23 KiB
Typ: image/jpeg
76-mal heruntergeladen
Größe: 42,38 KiB
Typ: image/jpeg
42-mal heruntergeladen
Größe: 14,62 KiB
11 - 13 (13)

Guten Morgen,

bei den FEM-Importen kommt es in der Regel zu Schwierigkeiten aufgrund der Unterteilungen des FE-Netzes. Meist liegt dies dann an geringen Abständen zwischen Plattenrand und Durchbrüchen. Das FE-Netz des Statikprogramm sieht dann zwischen diesen Kanten nur 1 FE-Element vor und dies führt zu Schwierigkeiten in CAD-Programmen bei der Auswertung dieser Informationen.

Dies ist in der zur Verfügung gestellten Datei tatsächlich auch die Ursache. Bitte lassen Sie solche Bereiche des FE-Netzes im Statikprogramm weiter unterteilen.

Bitte beachten Sie, dass nach der einfachen Fehlermeldung zum Import-Fehler, in der Regel neben dem Teilbild in der Import-Tabelle ein "X" steht. Dieses können Sie anklicken und erfahren häufig tatsächlich die Ursache des Import-Fehlers. Bei ihrer *.asf kommen dann die in den angehängten Screenshots gezeigten Meldungen die genau in diese Richtung auch zeigen.

Schöne Grüße

Michael

Michael Theuer
Customer Success Manager
Allplan GmbH

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
57-mal heruntergeladen
Größe: 82,23 KiB
Typ: image/jpeg
76-mal heruntergeladen
Größe: 42,38 KiB
Typ: image/jpeg
42-mal heruntergeladen
Größe: 14,62 KiB

Ich würde von alleine nicht auf die Idee kommen das X für mehr Infos anzuklicken.
Ein besser verständliches Icon wäre da wünschenswert.

Viele Grüße,
Kerstin

http://www.ncc-mitte.de
Autorisierter Allplan Partner in Weimar, Dresden, Leipzig, Braunschweig und Kassel

Zitiert von: kregenhardt
Ich würde von alleine nicht auf die Idee kommen das X für mehr Infos anzuklicken.

Ein besser verständliches Icon wäre da wünschenswert.

Ich wusste das auch nicht. Wäre hier ein "i" oder ein "?" bzw. "!" wäre es verständlicher.

Ich entwickle herstellerübergreifende Einbauteil-Generatoren
Zu den Einbauteilen: https://www.suppgra.de/downloads/
E-Mail: peter.poeppl (please no spam) @ (please no spam) SUPPGRA.DE
Mobil: 0152 54 988 998
Telefon: +49 (0) 8464/2469946
Homepage: http://www.SUPPGRA.DE (für Faule), oder http://www.SUPPGRADE.DE
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/peter-poeppl/
Webinar: https://20502.webinaris.co/12088/supparts_2024.html?mode=L&v=4

11 - 13 (13)

https://campus.allplan.com/ verwendet Cookies  -  Mehr Informationen

Akzeptieren