[Frage] Problem mit BARTEC Schraubbewehrung. Darstellung Gewinde fehlt ? V.2025

Schlagworte:
  • 2025
  • Geschraubte
  • Bewehrung
  • Bartec
  • Gewinde
  • Darstellungsfehler

Bei einem BIM Projekt sind geschraubte Bewehrung von BARTEC gewünscht.
Nun wird mir beim Anschlussstab das Gewinde nicht dargestellt !?
Eisenliste und Auszug werden aber korrekt beschriftet.
Wenn ich Baron C wähle, so wäre die Darstellung korrekt.

Ist das Problem bekannt ?
Was muss ich machen, dass mir auch BARTEC Schraubbewehrung korrekt dargestellt wird ?

LG Oliver (Allplan seit 2001)

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
34-mal heruntergeladen
Größe: 48,41 KiB
Typ: image/jpeg
36-mal heruntergeladen
Größe: 53,45 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Zitiert von: oliver_2025
Für BIM Projekte wäre es dennoch Hilfreich wenn man ein Andeutung des Gewindes sehen könnte.

Ich unterstütze diesen Wunsch.

Beim IFC-Export wird das Gewinde derzeit als "fiktive Mutter" exportiert, offenbar sogar in doppelter Ausführung.
Da diese Elemente jedoch keine korrekte Geometrie besitzen, werden sie im IFC-Viewer nicht oder nur unzureichend angezeigt.

Anhänge (1)

Typ: image/png
23-mal heruntergeladen
Größe: 84,70 KiB

Da bei Bartec Schraubbew. das Gewinde direkt eingeschnitten wird und nicht etwas bei Baron C darauf gesteckt wird verzichtet Allplan auf die Darstellung, was korrekt sein mag.

Für BIM Projekte wäre es dennoch Hilfreich wenn man ein Andeutung des Gewindes sehen könnte.
Aktuell sehe die beiden Stabenden gleich aus.

Ich schliesse den Fall hiermit vorerst - Wunsch ist bei Hotline deponiert.

LG Oliver (Allplan seit 2001)

Zitiert von: oliver_2025
Für BIM Projekte wäre es dennoch Hilfreich wenn man ein Andeutung des Gewindes sehen könnte.

Ich unterstütze diesen Wunsch.

Beim IFC-Export wird das Gewinde derzeit als "fiktive Mutter" exportiert, offenbar sogar in doppelter Ausführung.
Da diese Elemente jedoch keine korrekte Geometrie besitzen, werden sie im IFC-Viewer nicht oder nur unzureichend angezeigt.