[Frage] Benutzerdefiniertes Fenster Smartpart mit Isolation? [Gelöst]

Schlagworte:
  • Window
  • Fenster
  • SmartPart Fenster
  • Fenster-SmartPart

Hallo,
Ich habe eine Frage zum benutzerdefinierten Smartpart-Fenster (Anhang).
Ich muss ein Fenster mit Isolation und Putz an den inneren Teilen der Fensteröffnung (links, rechts, unten und oben) erstellen.

Derzeit kann nur die letzte Wandschicht auf den inneren Teilen der Fensteröffnung platziert werden.

Die Idee ist, dies direkt über smartpart zu tun.

______________________________________

Hello,
I have a question about custom smartpart window (attachment),
I need to create a window with isolation and plaster on the inner parts of window opening (left, right, bottom and top).

Currently, only the last wall layer can be placed on the inner parts of window opening.

The idea is to do this via smartpart directly.

Anhänge (1)

Typ: image/png
57-mal heruntergeladen
Größe: 13,64 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

..schlechte Idee!
Das lässt sich über Anschlagstypen der mehrschichtige Wand lösen.

..schlechte Idee!
Das lässt sich über Anschlagstypen der mehrschichtige Wand lösen.

Hallo Nemo,

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.

Ich habe erfolgreich Isolierung an den Seiten und oben hinzugefügt.
Ist es möglich, eine Isolierabdeckung am unteren Teil der Fensteröffnung anzubringen, wie in der Abbildung gezeigt?

_____________________________

Hello Nemo,

Thank You for your fast reply.

I successfully added isolation on the sides and top.
Is it possible to put isolation cover on the bottom part of window opening as shown in the picture.

Anhänge (1)

Typ: image/png
40-mal heruntergeladen
Größe: 804,88 KiB

Suche im Forum nach: "fensterbank dämmung" bringt einige Lösungmöglichkeiten