Zur Registrierung

[Frage] Ignorierte Elemente beim IFC-Export [Gelöst]

Schlagworte:
  • IFC-Export

Hallo Zusammen,

ich habe ein Model, das ich gerne als IFC exportieren möchte. In diesem Model sind Bauteile zu Elementgruppen zusammengefasst. Ich habe in einer Elementgruppe ein Stützen- und zwei Deckenbauteile zusammengefasst, die ohne Probleme in die IFC-Datei exportiert werden. In einer anderen EG sind Mengenkörper zusammengefasst (was im laufenden Jahr auch noch keine Probleme bereitet hat). Diese zusammengefassten Mengenkörper werden beim Export ignoriert! Wenn ich die Bauteile aber ohne Zusammenfassung zu einer Elementgruppe exportiere, dann werden sie nicht ignoriert. Gibt es dafür eine Problemlösung?

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Vielen Dank, mit diesen Daten kann ich es nachvollziehen - sehr seltsam.
Es liegt an der Kette, wieso ist mir noch unklar. Ist diese nicht in der Elementgruppe, kommen alle Elemente beim Export. Ist die Kette nur alleine in einer Gruppe, dann fehlt sie auch. Warum, ist mir noch unklar. Bedarf einer tieferen Analyse der Datenstruktur.

Product Manager Allplan Cloud & Bimplus, Allplan GmbH

istdas so das Mengenkörper nicht nach ifc übertragen werden?

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Also bis jetzt wurden die Mengenkörper immer übertragen, egal ob sie in einer EG zusammengefasst wurden oder nicht. Und ohne Zusammenfassung macht Allplan das ja auch

Hallo,

ich kann das so nicht nachvollziehen (2021-0-3). Die Mengenkörper in Elementgruppen werden als IfcElementAssembly mit darin enthaltenen IfcBuildingElementProxy übertragen. Kann ich bitte dazu ein kleines Beispiel-NDW bekommen?

Viele Grüße
Thomas

Product Manager Allplan Cloud & Bimplus, Allplan GmbH

Ich habe mal beide Varianten in ein separates Teilbild kopiert. Einmal werden die Bauteile in die IFC geschrieben, einmal ignoriert. Wir arbeiten aber mit Allplan 2020-1-8. Aber auch hier hatten wir bisher keine Probleme mit Mengenkörpern in Elementgruppen.

Anhänge (1)

Typ: application/zip
942-mal heruntergeladen
Größe: 1,45 MiB

Vielen Dank, mit diesen Daten kann ich es nachvollziehen - sehr seltsam.
Es liegt an der Kette, wieso ist mir noch unklar. Ist diese nicht in der Elementgruppe, kommen alle Elemente beim Export. Ist die Kette nur alleine in einer Gruppe, dann fehlt sie auch. Warum, ist mir noch unklar. Bedarf einer tieferen Analyse der Datenstruktur.

Product Manager Allplan Cloud & Bimplus, Allplan GmbH