Hallo liebe Allplangemeinde,
ist es möglich, an Öffnungen (bodentiefe Fensterelemente) einen unteren "Anschlag" anzugeben ?
In der Öffnungseinstellung geht das ja leider nicht (nur seitlich und oben möglich).
Wie bekomme ich es einfach hin, dass mein WDV-System über dem unteren Koppelprofil des Fensters durchläuft ?
Mauerwerksbrüstung angeben ist schlecht, da dann meine Rohbauöffnung nicht richtig ist.
Eine Möglichkeit ist natürlich auf einem extra Teilbild einen "Dämmstreifen" als Wand im Bereich des Koppelprofils zu zeichnen.
Aber geht das nicht auch irgendwie einfacher ?
Wer hat einen Tipp ?
Das Wissen aller Anwender nutzen
Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.
Es erwarten Sie:
- Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
- Tipps von User für User
- international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch
Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!
- Forum
- CAD Architektur
- CAD Architektur
[Frage] Fensteranschlag unten (WDVS)
Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen
Moin,
Fensteranschlag 4 (von links) verwenden.
Der schafft das...
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld
>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...
Anhänge (1)
Moin,
Fensteranschlag 4 (von links) verwenden.
Der schafft das...
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld
>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...
Anhänge (1)
Bei 2-Schaligen Wänden hilft Anschlagstyp 4.
Achtung: Wenn's nach innen versetzt werden soll, ist der Wert negativ einzugeben!
Anhänge (1)
Super...vielen Dank.
Nun zeichne ich schon jahrelang mit Allplan....aber irgendwie gibt´s immer wieder (für mich) was Neues :-)
Danke für die schnelle Hilfe.