Innenverglasung an Fensterfront anschließen [Gelöst]

Schlagworte:

Hallo,

folgendes Problem stellt sich uns gerade:

an eine bodentiefe Fensterfront in der Außenwand soll ein bodentiefes Fenster in einer Innenwand angeschlossen werden. Das innere Fensterelement lässt sich aber nur mit Modi-Schummeln ans Äußere anschließen, siehe Anhang.

Wie kann man das eleganter lösen?

Gruß: T.

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
283-mal heruntergeladen
Größe: 86,77 KiB
Typ: application/octet-stream
768-mal heruntergeladen
Größe: 512,20 KiB

Hallo,

konstruktiv würde man die anschließende Wand in 2 Wände teilen: Wand und Schwert.
..schon allein deshalb, weil wahrscheinlich die Wanddicke der anschließenden Wand
größer ist als die Rahmenbreite des Fensters/Pfostens. Das Schwert ist dann dünner.
(z.B. bei Knauf mind. 48mm mit Schallschutz)

Beim Teil innerhalb der Wandöffnung (Schwert) die Elementwechselwirkung ausschalten.
-> dann funktioniert das Ganze auch bei Fenstern mit Brüstung...

Gruß Jörg

Danke für die Antwort. Wie ist das gemeint mit Wand und Schwert?
Also 2 Teile als Wand?

Gruß: T.

..guckst Du.

Anhänge (1)

Typ: image/png
223-mal heruntergeladen
Größe: 18,98 KiB

da innerhalb von Öffnungen keine Wände erstellt werden können, muss das Schwert auf einem anderen TB liegen oder aus Unterzug BZW Stütze/Einbauteil bestehen..

..nein, eben nicht!
Es reicht bei der Wand des Schwertes die Wechselwirkung auf "aus" zu schalten.

Gruß Jörg

dann verschwinden bei mir auch alle Öffnungen, als ob es eine Global-Funktion ist... bzw. Treten Meldungen auf: 3d Bauteil defekt und der halbe Grundriss ist weg....

Okay, danke für die Infos. Ich denke, ich komme damit zurecht....sofern diese genannten Störungen nicht unbedingt auftreten .

Gruß: T.

..wie schon geschrieben, die Wechselwirkung
nur für die eine Wand auf "keine" stellen. (s. lokal.png)

(In einer Wand mit Wechelwirkung=>"keine" werden die Öffnungen nicht mehr abgezogen.
...das ist aber bei einem Schwert zu verschmerzen.)

Nicht gemeint war: Optionen -> das wirkt global (s. global.png)

Gruß Jörg

Anhänge (2)

Typ: image/png
239-mal heruntergeladen
Größe: 68,76 KiB
Typ: image/png
201-mal heruntergeladen
Größe: 82,24 KiB

Vielen Dank! Besser kann man es nicht erklären .