Fenster und Türen werden nicht übermessen

Schlagworte:

Ich habe ein Problem mit der Ausgabe des Reports.

Der Abstellraum hat einen Umfang von 16,44m, die Raumhöhe beträgt 2,69m.
Die Türen und das vorhandene Fenster sind jeweils kleiner als 2,50m².
Trotzdem werden sie bei der Ausgabe der Reports "Raumbuch" und "Ausbau Seitenflächen"
von der Putzfläche abgezogen. Was ja nach VOB nicht richtig wäre.

Gibt es einen Report in dem die Seitenfläche richtig nach VOB ausgegeben werden kann
oder liegt das an fehlerhaften Eingaben unsererseits?

Um Mengen nach VOB zu rechnen muss der Seitenfläche auf jeden Fall das ausführende Gewerk zugewiesen werden. Dann geht das entsprechend mit den Reports nach Gewerken aus dem Ordner Standard. Allgemeine Mengen (alle Gewerke) ermittelt man auch mit den Reports aus dem Ordner Standard/Allplan BCM.

Freundliche Grüße