vtb- Mehrschichtige Wand maximale Höhe


Hallo,
ich nutze für die Fertigteilplanung die Wand um Träger mt Konsolen zu modellieren.
Ich habe mir ein VTB geschrieben, welches die Breite und Höhe ausliest. je nach dem welche Schicht ich anklicke wird nicht die Gesamthöhe sondern die einzelne Schichthöhe genommen.
Es soll aber die maximale Höhe von allen Schichten beschriftet werden, wie kann ich da machen?

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
47-mal heruntergeladen
Größe: 81,26 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

für 3 Wandschichten
PARENT(MAX(CHILD(_IF_(@210@=1)@222@_ELSE_0);CHILD(_IF_(@210@=2)@222@_ELSE_0);CHILD(_IF_(@210@=3)@222@_ELSE_0))))

für 3 Wandschichten
PARENT(MAX(CHILD(_IF_(@210@=1)@222@_ELSE_0);CHILD(_IF_(@210@=2)@222@_ELSE_0);CHILD(_IF_(@210@=3)@222@_ELSE_0))))

Es geht nicht pauschal von den einzelnen Wandschichten die größte Höhe abzufragen?
D.h. habe ich irgendwann mehr Schichten muss ich ein weiteres VTB schreiben?
Weil irgendwann wird ja die Formel zu lang....

Gruß Jürgen