Hallo

wir setzten die Version 9.1 mit 2 Arbeitplätzen im Netzwerk ein und Zeichnen überweigend in 2D. Zur Wohnflächenberechnung erstellen wir eine Dachebene, damit die Räume im Volumen richtig berechnet werden.
Das erstellen der Dachebene funktioniert.
Nur die Räume werden nicht mit der Dachebene verknüpft. Dadurch ist keine Berechnung des Wohnflächen und Bauvolumens möglich.
Das Problem besteht auf beiden PCs.

Welche Ursache könnte das haben?

1. Frage: mit 9.1 ist 2009.1 gemeint oder?
2. Frage: befinden sich Räume und Ebenen auf dem gleichen Teilbild?
3. Frage: Ist die Oberkante der Räume an die obere Ebene und die Unterkante der Räume an die untere Ebene angebunden?

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

1. Ja es ist 2009.1 gemeint.
2. Die Räume und Ebenen befinden sich im gleichen Teilbild.
3 Die Ober und Unterkanten der Räume sind den Ebenen zugeordnet.

die Räume werden in der Isometrie richtig angzeigt. In der Anzeige fehlt die Darstellung der Dachebene.

Listenausgabe:
Volumenberechnung wird dann nicht korrekt durchgeführt. Bei der Listenausgabe werden die Flächen der Räume berechnet, aber nicht die Volumen.

Welche Liste wird verwendet?
Es gibt Listen, die werten das Nettovolumen aus und andere, welche die Grundrlächen (DIN oder Wohnfläche) auswerten..