27.05.2020 - 08:05
*
[Hilfreichste Antwort]
Hallo,
leider ist der Support hier im Forum eher tot.
Ich glaube dein Problem liegt an den mehrschichtigen Bauteilen. Du hast zB das Attribut Bewehrung einmal in Schicht 1 einmal in Schicht 2 und bei einem anderen Wandaufbau in Schicht 3 (Je nachdem wieviel Schichten dein Wandaufbau hat und wo die Betonschicht liegt). Deshalb gibt es das Attribut im ifc jetzt öfter mit den jeweiligen prefixen „Object Attributes #1-4“.
Ich selber verwende die IBD nicht, kann dir jetzt deshalb auch keine Lösung bieten, wende dich am besten direkt an den Support.
@ALLPLAN: ein umfangreiches Webinar zur Logik und Umgang mit dem Attributmanager wäre mal toll. Immerhin bewirbt ihr ja diesen als zentrales Tool für Open BIM Projekte. Die Allplan Hilfe erklärt eh einiges, trotzdem wäre hier mehr Erklärung schön.