[Frage] Boolesche Operationen aus Baugrubengelände und Berechnungen aus Report liefern unterschiedliche Werte


N' Abend zusammen!
Ich stehe auf dem Schlauch!
Ich habe aus dem Addon Baugrube zwei unterschiedliche gelände mit vertikalem Aushub generiert und in 3D-Körper gewandelt.
Die rechnerische Differenz der 3D-Körper beträgt 6839,123 m³ (Neugelände abzüglich Bestandsgelände).
Das Volumen des Differenzkörpers (Neuaufschüttung) aus einer booleschen Operation (Neugelände abzüglich Bestandsgelände)beträgt jedoch 6839,123 m³, also 387,042 m³ mehr.
Setze ich nun wieder das Bestandsgelände und die Neuaufschüttung zusammen, so ist der Körper genau 387,043 m³ größer als das eigentliche Neugelände!?

Weiß einer der Profis, was da falsch läuft?

Gruß

Fredo

PS: Für mich ist wichtig zu wissen, welche Berechnung denn nun stimmt!

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
21-mal heruntergeladen
Größe: 733,77 KiB
Typ: image/jpeg
16-mal heruntergeladen
Größe: 823,89 KiB
Typ: application/octet-stream
653-mal heruntergeladen
Größe: 3,19 MiB
1 - 10 (11)

Hallo Fredo,

Du beklagst Dich, dass 6839,123 m³ (Neugelände abzüglich Bestandsgelände) nicht gleich 6839,123 m³ ist.
Das kann ich so nicht verstehen! Die zitierten Werte sind doch gleich!

Bei der "rechnerische Differenz (Neugelände abzüglich Bestandsgelände) unterstellst Du, dass das Bestandsgelände komplett innerhalb des Neugeländes liegt! Nur dann ist diese Rechenoperation mit den Volumenwerten zulässig! Das ist aber scheinbar nicht der Fall.

Auf die rechnerische Summenbildung Bestandsgelände + Neuaufschüttung ist nur dann richtig, wenn sich beide Körper nicht überlappen!

Ein Test Neugelände abzüglich Bestandsgelände mit Boolschen Operationen herzustellen, schlägt bei meinem Test mit Deinen Daten fehl (Körper können nicht modelliert werden).

Dann habe ich probiert, das Bestandgelände mit Neuaufschüttung boolsch zu vereinigen.
Das klappt, und hat ein Volumen von 114.021,3317 m³. Dein Neugeländekörper (grün) hat jedoch ein Volumen von 113.634,2892 m³. Die Differenz beträgt 387,0425 m³.
Die Annahme Bestand + Auffschüttung = Neu stimmt also geometrisch nicht.

Du musst Dich fragen, wie der Neu-Körper entstanden ist. Ist der korrekt?
Und wenn der korrekt ist, wie der Aufschüttungs-Körper entstanden ist. Ist der korrekt?
Und wenn der korrekt ist, wie der Bestands-Körper entstanden ist. Ist der korrekt?

Dann weisst Du auch, welcher Zahl Du trauen kannst...

Anhänge (1)

Typ: image/png
12-mal heruntergeladen
Größe: 439,95 KiB

Noch ein kleiner Tipp zu der Fehlermeldung von Boolschen Operationen (Körper können nicht modelliert werden).
Wenn ich sowas habe Scheide ich die Körper einfach in mehrere kleinere Körper (3D-Körper mit Ebenen trennen).
Damit kann ich dann Stück für Stück die Boolschen Operationen durchführen und die Kritische Stellen so immer mehr eingrenzen.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

Morgen Jörg,
ich hatte mich oben vertan. Die rechnerische Differenz aus den beiden Körpern Neugelände und Bestandsgelände beträgt laut Reports 6452,081 (113634,289-107182,208 = 6452,081m³). Der Report zum 3D-Körper Neuaufschüttung berechnet aber 6839,123m³, also 387,042m³ mehr.
Die beiden Körper Neugelände und Bestandsgelände sind mit dem Tool Baugrube generiert, mit den gleichen Modifikatoren, alle auf Böschung 90 gestellt. Dies habe ich gemacht, um die Kubatur der Neuaufschüttung im Bereich um die Gebäude und Tiefgaragen (Bestandsgelände zu Neugelände) zu ermitteln. Die Aufschüttung ab OK Tiefgaragendecken habe ich mit einer separaten Baugrube berechnet, was auch super funktiniert hat. Der berechnete Aushub (90°) im Bereich der TG-Decken wurde nur einfach als Aufschüttung in diesem Bereich bis zum Neugeländeverlauf interpretiert.
Ich hatte auch die Fehlermeldung "Körper können nicht modelliert werden". Nach Auftrennung des Abzugskörpers (in diesem Fall das Bestandsgelände) konnte ich aber schrittweise die booleschen Operationen durchführen, um die Kubaturen für die Neuaufschüttung zu ermitteln.

Morgendliche Grüße

Fredo

Hallo Fredo

Hier noch die Erklärung (Siehe Bild) für die 387,042.
Dieses Volumen erhältst du wenn du Bestand - Neubau generierst (Ist wahrscheinlich so nicht gewollt).

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
38-mal heruntergeladen
Größe: 708,31 KiB
Typ: application/zip
643-mal heruntergeladen
Größe: 2,11 MiB

Morgen Thierry,
hatte gerade den Schornsteinfeger im Haus, konnte deshalb meine Antwort auf Jörgs Post nicht abschicken. Mittlerweile hattest du auch geantwortet. Weißt du auch, woher die Differenz kommt? Die Körper gaben doch eindeutige Reports aus. Neubau-Bestand ergab dann die Differenz von knapp 400m³. Ich finde das komisch, zumal die Modifikatoren der Baugrube identisch waren.

Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!

Gruß

Fredo

Hallo Fredo

Du siehst doch an meinem letzten Bild, dass es nicht die gleichen Gelände sein können.
Nur schon die Ecke unten rechts (Rot eingekreist) fehlt beim einen Gelände.
Was du genau gemacht hast, kann ich dir natürlich nicht sagen.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

Hi Thierry,
nee, das müssen ja auch unterschiedliche Gelände sein! Einmal eine Baugrube für den Bestand mit vertikalem Aushub der Gebäude und Tiefgaragen und einmal das neue Gelände mit den gleichen Modifikatoren. Werde es mir nochmals ansehen, aber die Körper unten links (Neugelände und Bestandsgelände) sind oben nur zur Differenz geführt worden, leider mit unterliedlichem Differenzwert von 387m³.
Alles in allem geht es mir nur darum vernünftige Geländeschnitte aus dem 3D-Modell generieren zu können, wo man den Neuauftrag nach Hinterfüllung gut erkennen kann. Und dies sollte logischerweise auch auf den TG-Decken funktionieren, beim umliegenden, modellierten Gelände sowieso.

Vielen Dank!

Fredo

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
17-mal heruntergeladen
Größe: 1,19 MiB

.... Verstehen tue ich das Zustandekommen der Differenz aber leider nicht.
Wenn durch boolesche Operationen Körper A - Körper B = Körper C ergibt, dann müsste Körper C meines Erachtens die gleiche Kubatur haben, wie die rechnerische Subtraktion der Reportmassen der beiden Ausgangskörper. Ich sag ja, ich stehe da auf dem Schlauch!

Gruß

Fredo

Bitte Fredo,

schau Dir die Bilder Von Thierry an.
Dort gibt es rote Kreise um den Teil, der für die 387 m³ veranwortlich ist.

...dann stehst Du nicht mehr auf'm Schlauch!

1 - 10 (11)