[Frage] Brauche Hilfe bei Formel für Beschriftungsbild [Gelöst]


Hallo zusammen,

ich habe ein Beschriftungsbild für runde Wanddurchbrüche gemacht, mit Größe und Höhe der OK. Wir benötigen aber die Höhe der Achse des Durchbruchs. Das bekomme ich nicht hin, kenne mich mit den Formeln nicht aus. Kann mir jemand helfen ?

Danke !
LG

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
538-mal heruntergeladen
Größe: 21,46 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Ola!
Bei uns ist das so. Wir haben nur 1 Beschriftungsbild mit 2 Beschriftungstexte
Dieses nutzen wir für Alle Wanddurchbrüche, das Beschriftungsbild erkennt automatisch ob es ein Durchburch ist, ein Schlitz oder Kernbohrung. Vorraussetzung das Attribut Objektname ist richtig beschrriftet. siehe NDW Datei

Es erkennt auch wenn die Öffnung näher an der Decke ist das es von oben aus runter misst.
s. Bild

ansonsten wenn du nur die Formel brauchst...

""+(((@98@-@616@)/-10)+@222@*50)+" cm u UKRD"

oder wenn du von OKRD also Rohfussboden messen möchtest dann...

""+(((@97@-@615@)/10)+@222@*50)+" cm ü OKRD"

Lg René
http://www.baucon.de

Anhänge (2)

Typ: image/png
266-mal heruntergeladen
Größe: 49,00 KiB
Typ: application/ndw
552-mal heruntergeladen
Größe: 2,44 MiB

Moin,

ich würde mal OK-(OK-UK)/2 probieren.

gruß, Achim

Hallo Achim,

klappt leider nicht.

Ich hänge mal noch die gesamte Formel an, die ich für die OK im Beschriftungsbild verwendet habe.
Ich hätte jetzt gedacht daß man von der OK den Radius abzieht, dann bekommt man ja die Höhe der Achse. Weiß aber nicht wie
ich das in die Formel einbauen muß ...

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
531-mal heruntergeladen
Größe: 92,88 KiB

Ola!
Bei uns ist das so. Wir haben nur 1 Beschriftungsbild mit 2 Beschriftungstexte
Dieses nutzen wir für Alle Wanddurchbrüche, das Beschriftungsbild erkennt automatisch ob es ein Durchburch ist, ein Schlitz oder Kernbohrung. Vorraussetzung das Attribut Objektname ist richtig beschrriftet. siehe NDW Datei

Es erkennt auch wenn die Öffnung näher an der Decke ist das es von oben aus runter misst.
s. Bild

ansonsten wenn du nur die Formel brauchst...

""+(((@98@-@616@)/-10)+@222@*50)+" cm u UKRD"

oder wenn du von OKRD also Rohfussboden messen möchtest dann...

""+(((@97@-@615@)/10)+@222@*50)+" cm ü OKRD"

Lg René
http://www.baucon.de

Anhänge (2)

Typ: image/png
266-mal heruntergeladen
Größe: 49,00 KiB
Typ: application/ndw
552-mal heruntergeladen
Größe: 2,44 MiB

Hallo René,

das ist ja super! Ich kann leider die ndw nicht öffnen. Scheint ne höhere Version zu sein. Wir haben noch die 2021...

Hallo René,

Formel funktioniert ! Vielen Dank !

LG Anke

NDW Datei im Anhang für 2020/21

Lg René
http://www.baucon.de

Anhänge (1)

Typ: application/ndw
490-mal heruntergeladen
Größe: 1,31 MiB

@Rene,

wo vergibst du den den Objektnamen für den Durchbruch? Du beschriftest also das Makro SMT nicht die Öffnung?

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

..und was machst du bei verspringenden Deckenunterkanten? Da kann es schnell zu Fehlern kommen, wie fängst du das ab?

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Zitiert von: Allplan_er
@Rene,
wo vergibst du den den Objektnamen für den Durchbruch? Du beschriftest also das Makro SMT nicht die Öffnung?

Moin, ja richtig das SmartPart wird in dem Fall beschriftet und Attribuiert

Zitiert von: Allplan_er
..und was machst du bei verspringenden Deckenunterkanten? Da kann es schnell zu Fehlern kommen, wie fängst du das ab?

Joa da muss man wahrscheinlich ein Neues erstellen bzw. Händisch beschriften. Da wir im Hause nicht so oft den Anwendungsfall haben, habe ich mir dewegen ehrlich gesagt keine Rübe gemacht.

Lg René
http://www.baucon.de