icon

[Frage] Ebenenmanager vs. Wandhöhe

Schlagworte:
  • Allplan 2016-1-9

Hallo,

wir haben bei zwei Projekten ein Problem mit der Übernahme der eingestellten Höhen
im Ebenenmanager mit der Höhe in der Konstruktion.

z.B. eingestellte Bezugshöhe im Ebenenmanager liegt bei -0,175
bei konstruieren der Wand nimmt er eine Bezugshöhe von 0,00 an.

siehe Anhang.
An was kann das liegen?

Vielen Dank für Ihre Hilfe

Anhänge (2)

Typ: image/png
155-mal heruntergeladen
Größe: 87,70 KiB
Typ: image/png
175-mal heruntergeladen
Größe: 63,02 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

vermutlich hat das tb die höhen nicht mehr korrekt zugeweisen.

Bauwerksstruktur anschauen -> was ist in der zeile des betroffenen teilbildes in den spalten höhen?
steht dort nichts, sind die einstellungen der strukturstufe im tb hinterlegt.
stehen dort andere werte, sind diese im tb hinterlegt
sind dort fragezeichen, kommen die werte aus einem nicht mehr vorhandenen ebenenmodell
sind dort bindestriche, hat das teilbild keine verbindung zu einem ebenenmodell. das kann gewollt sein... ist es das niciht. bitte einfach die ebenen über das kontextmenu zuweisen, welche man haben will.

gruß

Aktiver Nutzer EINES PlugIns in Allplan - AX3000.

Bearbeitung - auch Übersetzung - mit KI-Tools (K für keine, I für Intelligenz?) ist bei ALLEN Beiträgen in ALLEN Arten untersagt! Ebenfalls die Verwendung in Kostenpflichtigen Zusatztools jeglicher Hersteller

Hilfe sollte mit gutem und korrektem Inhalt helfen... Informationen und Verhalten in Progamm, Hilfe und Support sollten konsequent gleiches aussagen.

Der Ersteller der Beiträge mit dieser Signatur wurde von den unbekannten Verantwortlichen für einen unbestimmten Zeitraum für Antworten gesperrt. Informationen dazu existieren nicht, bzw. der Schreiber hat kein Recht eine Information dazu zu erlangen.
Glück für alle, welchen meine Beiträge, da nicht unkritisch und nicht nur voller Lob, ein Dorn im Auge zu sein scheinen.

vermutlich hat das tb die höhen nicht mehr korrekt zugeweisen.

Bauwerksstruktur anschauen -> was ist in der zeile des betroffenen teilbildes in den spalten höhen?
steht dort nichts, sind die einstellungen der strukturstufe im tb hinterlegt.
stehen dort andere werte, sind diese im tb hinterlegt
sind dort fragezeichen, kommen die werte aus einem nicht mehr vorhandenen ebenenmodell
sind dort bindestriche, hat das teilbild keine verbindung zu einem ebenenmodell. das kann gewollt sein... ist es das niciht. bitte einfach die ebenen über das kontextmenu zuweisen, welche man haben will.

gruß

Aktiver Nutzer EINES PlugIns in Allplan - AX3000.

Bearbeitung - auch Übersetzung - mit KI-Tools (K für keine, I für Intelligenz?) ist bei ALLEN Beiträgen in ALLEN Arten untersagt! Ebenfalls die Verwendung in Kostenpflichtigen Zusatztools jeglicher Hersteller

Hilfe sollte mit gutem und korrektem Inhalt helfen... Informationen und Verhalten in Progamm, Hilfe und Support sollten konsequent gleiches aussagen.

Der Ersteller der Beiträge mit dieser Signatur wurde von den unbekannten Verantwortlichen für einen unbestimmten Zeitraum für Antworten gesperrt. Informationen dazu existieren nicht, bzw. der Schreiber hat kein Recht eine Information dazu zu erlangen.
Glück für alle, welchen meine Beiträge, da nicht unkritisch und nicht nur voller Lob, ein Dorn im Auge zu sein scheinen.

Vielen Dank für die Hilfe.
Ein kleiner klick aber eine Große Auswirkung.
Die höhen waren zwar im Teilbild richtig angezeigt.
Haben Sie dann nochmals bestätigt und nun funktioniert es.

Gott, ihr habt mir gerade so geholfen.