Fenster teilweise in Dämmebene


Hallo zusammen,

nachdem beim ersten Post der falsche Anhang angehangen war, hier der neue Versuch.

Wir sind vom AG aufgefordert, die beigefügte Skizze im 3D-Modell (BIM-Vorgabe des AG) umzusetzen. Geht das mit Anschlag/Laibungselementen in Nemetschek in der Form überhaupt, oder versuchen wir hier das Unmögliche möglich zu machen? Hat jemand so einen Anschlag schon einmal 3D umgesetzt?

Wir bekommen zwar die Dämmung um die 3cm in die Öffnung gezogen, und auch den Putz um die Ecke geführt. Dann springt aber auch immer das Laibungselement in die Öffnung. Dadurch wird dann aber die Fuge zwischen Fenster und Massivlaibung zu groß und das Fensterlement zu klein.

Vielen Dank für eine Einschätzung,
Gruß
Jochen Krämer

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
1080-mal heruntergeladen
Größe: 23,22 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

..der Trick ist, daß man die 20 cm Dämmstoff in 2 Schichten mit 3+17 cm aufteilt.
Dann klappt es mit dem Anschlagstyp.

Anhänge (3)

Typ: image/png
49-mal heruntergeladen
Größe: 3,84 KiB
Typ: image/png
125-mal heruntergeladen
Größe: 99,11 KiB
Typ: image/png
96-mal heruntergeladen
Größe: 75,25 KiB
11 - 17 (17)

...Wandschicht in mehrere Schichten zerteilen?
Oh Gott, ist das ein Krampf, wenn man die Auswertungen gesondert bewerten muss bei einer Abrechnungsprüfung!
AKR-Fragen sind mir egal. Ich darf nicht mitmachen..

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Was bedeutet AKR?

AKR = AdventsKalenderRätsel

Jedes Jahr aufs neue und immer sehr lehrreich

Zitiert von: UlliA
AKR = AdventsKalenderRätsel
Jedes Jahr aufs neue und immer sehr lehrreich

Danke! Cool, bin gespannt.

Gibt es seit 2002 mit einer Ausnahme: zufinden unter:
https://connect.allplan.com/de/advent

Liste der Gewinne wird voraussichtlich heute fertig

Allplan Webentwicklung

Private messages must be private. No support request via Private message.

Hallo zusammen,

nochmal vielen Dank für die vielen Antworten. Wir haben das jetzt mit Putzschicht als Wandschicht gelöst, mit etwas Gefummel. Mal sehen, ob es da in Zukunft noch eine Entwicklung geben wird.

Ich glaube, dass für den Außenputz eine geometrische Darstellung der Ausbaufläche aus dem Geschoss heraus sinnvoll wäre. Das ist für 8mm "Dünnputz" sicherlich zu vernachlässigen. Aber bei 2cm Mineralputz oder gar 5cm Wärmedämmputz m.E. nach notwendig.

Ab und an haben wir auch Projekte, bei denen die Laibungsausbildung unterschiedlich ist, mal Putz "um die Ecke", mal Blechlaibung usw. Auch da sollte die Differenzierung im 1:50 erkennbar werden und optimalerweise auch direkt aus dem 3D-Modell abgeleitet werden können, sonst macht IMHO das ganze "Gebimse" an der Stelle nur noch bedingt Sinn.

Gruß
Jochen

@ Jörg Velletti: ich wollte gerade die Verblenderdarstellung von Markus als Lösung markieren, bekam dann eine Typo3-Fehlermeldung.
Vielleicht darf nur der TE die Lösung markieren. Das wäre dann zum Jahresendstress noch die Zusatzaufgabe für den Admin, hier eine passende Seite anzuzeigen Vor allem, weil die AKR-Fragen diesmal zu leicht waren. Sagt der, der die eigenen Fehler noch nicht zählen kann..

HP zBook Fury 15 G7, i7-10850H, 64GB, RTX4000 Max-Q 8GB
Windows 11, Allplan 2017

11 - 17 (17)