Treppenmodellierer - Verschneidung UK Podest Deckenuntersicht


Hallo,
ich möchte gerne das der Unterbau immer bis zur Verschneidungslinie bei UKRD Podest zur Decke erzeugt wird. siehe Punkt (3) + (4).
Dadurch das ich die Decke dann bis dahin verlänge, hätte ich sofort die richtige Darstellung in meiner Deckenuntersicht für den Schalungsplan.

Bei erzeugten Treppenläufen (1) und (2) entstehen unten unterschiedliche Ausführungen, ich kann aber nicht nachvollziehen, warum das so ist....

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Anhänge (1)

Typ: image/png
99-mal heruntergeladen
Größe: 386,37 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Die Treppe hat keinen Schalter für "Nur bis zum Knick des Unterbaus an der Unterseite konstruieren"!

Aber mit etwas Vorzeichnen und Messen kann man das Gewünschte doch erreichen:

1. Treppe "vollständig" erzeugen mit den entspr. Einstellungen für Deckenstärke unten und oben (s. obere Treppe im Screenshot)
2. Knick zeichnen und die Abstände bis zum Knick messen
3. Am Austritt die Treppeachse entspr. bis zur Knicklinie verlängern, davor "Vollständig erzeugen" ausschalten
4. Am Antritt "Auflagerkonsole" einschalten, und den gemessenen Abstand bei "Breite (5)" eintragen.
Dicke = Dicke der Decke
Abstand unten = Dicke der Decke incl. FB-aufbau
Alle anderen Werte = 0.00

Fertig!

Anhänge (1)

Typ: image/png
108-mal heruntergeladen
Größe: 209,67 KiB

Die Treppe hat keinen Schalter für "Nur bis zum Knick des Unterbaus an der Unterseite konstruieren"!

Aber mit etwas Vorzeichnen und Messen kann man das Gewünschte doch erreichen:

1. Treppe "vollständig" erzeugen mit den entspr. Einstellungen für Deckenstärke unten und oben (s. obere Treppe im Screenshot)
2. Knick zeichnen und die Abstände bis zum Knick messen
3. Am Austritt die Treppeachse entspr. bis zur Knicklinie verlängern, davor "Vollständig erzeugen" ausschalten
4. Am Antritt "Auflagerkonsole" einschalten, und den gemessenen Abstand bei "Breite (5)" eintragen.
Dicke = Dicke der Decke
Abstand unten = Dicke der Decke incl. FB-aufbau
Alle anderen Werte = 0.00

Fertig!

Anhänge (1)

Typ: image/png
108-mal heruntergeladen
Größe: 209,67 KiB