icon

[Frage] Wand in eine Wandnische setzen [Gelöst]


Eine dicke Wand hat eine Nische. In diese Nische soll eine dünne Wand mit Fenster gesetzt werden.
Ich probiere das mit folgenden Wechselwirkungen:
1. Beide Wände dynamisch > die dünne Wand verschwindet
2. Dünne Wand keine Wechselwirkung > geht nicht, weil Fenster verschwindet
3. Dicke Wand keine Wechselwirkung > Nische verschwindet
usw .... Ich kann machen was ich will, es funktioniert nicht.
Wer weiß wie es geht ? - Perlefter

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
2297-mal heruntergeladen
Größe: 141,73 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Warum so komplizierte Gedanken um´s Eck?
Dünne Wand mit Fenster auf eigenes TB setzen,
und fertig isses

Beste Grüße
Thomas

allplan seit V4.5
Win.7 64bit

11 - 13 (13)

ich lese meist nicht alles. anwendung ist jedem selbst überlassen.

Aktiver Nutzer EINES PlugIns in Allplan - AX3000.

Bearbeitung - auch Übersetzung - mit KI-Tools (K für keine, I für Intelligenz?) ist bei ALLEN Beiträgen in ALLEN Arten untersagt! Ebenfalls die Verwendung in Kostenpflichtigen Zusatztools jeglicher Hersteller

Hilfe sollte mit gutem und korrektem Inhalt helfen... Informationen und Verhalten in Progamm, Hilfe und Support sollten konsequent gleiches aussagen.

Der Ersteller der Beiträge mit dieser Signatur wurde von den unbekannten Verantwortlichen für einen unbestimmten Zeitraum für Antworten gesperrt. Informationen dazu existieren nicht, bzw. der Schreiber hat kein Recht eine Information dazu zu erlangen.
Glück für alle, welchen meine Beiträge, da nicht unkritisch und nicht nur voller Lob, ein Dorn im Auge zu sein scheinen.

moin walter,

also einfach die 5cm wand mit fensteröffnung und smartpart erstellen.
dann diese wand in 3d körper wandeln und anschließend in mengenkörper. jetz nur noch in die vorhandene wandöffnung verschieben fertig.

gruß andreas

The Blues is the roots, everything else is the fruits. Willie Dixon

o.k. Andreas,
vorher in die Wand das Smartpart und dieses in 3D wandeln geht natürlich. Ich dachte ich habe da was übersehen und es ist möglich in die Öffnung des Mengenkörpers ein Smartpart zu integrieren. Hat sich in deinem vorigen Beitrag für mich so angehört.
Gruß
Walter

binder-cad

11 - 13 (13)