Hallo,

ich bin auf der suche nach einem Attribut bzw einer Formel für ein Beschrifftungsbild, welche(s) mir den Abstand UK Decke-OK Durchbruch ausgibt. Die Attribute OK bzw UK müssten also eigentlich "umgedreht" werden.
Kann mit dabei jemand helfen? Hat eventuell schonmal jemand das Problem gelöst?

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Hallo.

Ich habe hier mal zwei Formeln im Angebot.
Nr 1. kann unterscheiden, ob es ein Wandddurchbruch oder Aussparung ist.
_IF_(@OBJ@=25)"WD"+" "+ROUND(@220@*100;1;5)+"/"+ROUND(@221@*100;1;5)+"/"+ROUND(@222@*100;1;5)_ELSE__IF_(@OBJ@=24)"WA"+" "+ROUND(@220@*100;1;5)+"/"+ROUND(@221@*100;1;5)

oder
Nr. 2 bezieht die Höhe auf UK Decke.

_IF_((PARENT(@98@)-@98@)=0)"UKD"_ELSE_FORMAT("UKD-%.2f m";((PARENT(@98@)-@98@)/1000))

Viel Erfolg und Grüße,

Sebastian

ehemals Teamline Architektur
Allplan Deutschland GmbH

die zweite Formel hätte ich gerne erklärt. Wie kann ich eine parent Verknüpfung von einem Unterzug zur Decke bekommen?

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

@jürgen
bezug zur decke wird nicht aufgebaut, aber mit der zumeist verwendeten tatsache gearbeitet dass bei der oberkante des unterzugs die unterkante der decke liegt.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

OK.
Da wir Statiker immer die Unterzugshöhe bis OK Decke angeben hatte ich gehofft, dass ich doch irgendwie die OK Decke in ein VTB einbauen kann.
Zur Zeit geben wir die UZ's immer bis OK Decke ein, um die Höhe korrekt mit einem VTB auslesen zu können.
Schöner wäre es natürlich das die Eingabe VOB konform erfolgt und ich mit OK-Decke die UZ Höhe berechnen kann.

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

Vielen Dank für die Antworten, ich werde die zwei Formeln mal testen

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Ich gehe davon aus, dass das BEschriftungsbild eine Decke über dem Unterzug benötigt, um zu funktionieren. Muss hier irgendwie eine Verknüpfung zwischen den Bauteilen hergestellt werden? Momentan bekomme ich als Asuwertung nur eine "0.00" angezeigt

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Das wird nicht gehen, weil es nicht möglich ist, eine Verknüpfung der Deckehöhe mit dem UZ zu herzustellen.

Daher geben wir immer die UZ bis OK Decke ein, dann kannst du OK UZ auslesen...

Gruß Jürgen