Ausbauflächen über Wanddurchbruch


Hallo zusammen,

ich habe in einem Raum Ausbauflächen über Bedingung(Gewerk=Mauerwerk) definiert.
Nun wird aber der Seitenbelag bei einem Wanddruchbruch durchgerechnet.
Bekommt man das über die Bedingungen irgendwie weg?

Hatte versucht "nicht"Bezeichnung="Wanddurchbruch"
Das funktioniert leider nicht.

Danke & VG Pete

allplan 2021-1-10

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
87-mal heruntergeladen
Größe: 55,05 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Moin Pete

Aus der Allplan-Hilfe:

Tipp: Durchbrüche werden bei Seitenflächen in Räumen nicht berücksichtigt, denn diese werden normalerweise später geschlossen. Daher werden sie in der Animation nicht dargestellt. Nischen bleiben normalerweise offen und werden deswegen bei Seitenflächen berücksichtigt und in der Animation dargestellt. Sollen ein Durchbruch in der Animation dargestellt werden, können Sie eine die Wand durchbrechende Nische "ohne Rückfläche" eingeben.

gruß, Achim

11 - 12 (12)

wenn es hier um die kontrolle geht, würde ich die ausbauflächen so und so weglassen.
bei einem späteren brandschutzverschluss wäre es evtl - auch optisch - sinnvoll in die aussparung ein makro zu setzen, welches auf einem anderen layer liegt und schön bunt ist.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

Tipp: Durchbrüche werden bei Seitenflächen in Räumen nicht berücksichtigt, denn diese werden normalerweise später geschlossen. Daher werden sie in der Animation nicht dargestellt. Nischen bleiben normalerweise offen und werden deswegen bei Seitenflächen berücksichtigt und in der Animation dargestellt. Sollen ein Durchbruch in der Animation dargestellt werden, können Sie eine die Wand durchbrechende Nische "ohne Rückfläche" eingeben.

Wozu gibt es dann die Auswahl

bleibt offen
und
im Endzustand geschlossen

?

HP zBook Fury 15 G7, i7-10850H, 64GB, RTX4000 Max-Q 8GB
Windows 11, Allplan 2017

11 - 12 (12)