Moin zusammen,
@Karo (und natürlich alle anderen):
Verschneidung: Ist prinzipiell richtig. Allerdings muss dazu:
1. Decke und Unterzug auf einem TB liegen
2. Die Option (Voreinstellungen): Bauteile mit unterschiedlichem Höhenbezug verschneiden" eingeschaltet sein.
Beides wird der Thorsten (wie ich ihn kenne...) ungern machen wollen:
zu 1. Nimmt mir ggfs. die Möglichkeit, die Deckenstärke über die BWS zu steuern, Unterzüge verschneiden sich nicht mit Wänden
zu 2. Hat an anderen Stellen gewaltige Nachteile
Ausserdem werden im Architekturbereich Unterzüge in Mengenberechnungen in der Regel bis UK Decke berechnet (soweit ich weiss...)
Erfahrungsgemäß neigen Ingenieure (ok, Jürgen nicht, wie ich gerade sehe...) dazu, in Ihrem Fachplanungsmodell die UZ bis OK Decke zu erzeugen (Beispiel: assoziative Beschriftung im Positionsplan/ Schalplan).
Architekten eher bis UK Decke (Beispiel: VOB Mengenberechnung).
Thorsten will (wahrscheinlich) beide Informationen aus einem Modell...
Also:
Ein Teufelskreis.
Eine perfekte Lösung dazu gibt es meiner Meinung (bzw. meiner Kenntnis) nach zur Zeit nicht.
Wenn die Beschriftung der statischen Höhe kein relevantes Kriterium ist, empfehle ich tendenziell die Eingabe bis UK Decke.
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld
>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...