[Frage] Wände in Fensteröffnungen / Wandabschluss am Fensterelement [Gelöst]

Schlagworte:
  • Allplan 2019

Hallo,

ich möchte in der 2-schaligen Aussenwand im Bereich der Fensteröffnung StB-Wand die Trockenbau-, bzw. Installationswand
an das Fensterelement anschließen. Ich habe es mit Wechselwirkung, Prioritäten und eingebauten Smartpart versucht,
Leider die Wand immer an der Innenkante Aussenwand auf
Hat jemand dafür eine Lösung?

Freundlicher Gruß
Peter Siegert

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
67-mal heruntergeladen
Größe: 438,81 KiB
Typ: image/jpeg
102-mal heruntergeladen
Größe: 129,99 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Etwas in der Art anbei? Man muß das trennen und die Wechselwirkung ausschalten und auf die Höhe achten.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: application/octet-stream
1207-mal heruntergeladen
Größe: 768,26 KiB

Etwas in der Art anbei? Man muß das trennen und die Wechselwirkung ausschalten und auf die Höhe achten.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: application/octet-stream
1207-mal heruntergeladen
Größe: 768,26 KiB

Mittels eine extra Wand (Wechselwirkung Aus und Höhenübernahme aus Öffnung) das Fassaden-Schwert zeichnen. So wird es letztlich auch gebaut.
Wie das konstruktiv ausgeführt wird, kann man sich im Knauf-Detail anschauen. Schallschutz beachten!