[Otázka] Wände in Fensteröffnungen / Wandabschluss am Fensterelement [Vyřešeno]

Tagy:

Hallo,

ich möchte in der 2-schaligen Aussenwand im Bereich der Fensteröffnung StB-Wand die Trockenbau-, bzw. Installationswand
an das Fensterelement anschließen. Ich habe es mit Wechselwirkung, Prioritäten und eingebauten Smartpart versucht,
Leider die Wand immer an der Innenkante Aussenwand auf
Hat jemand dafür eine Lösung?

Freundlicher Gruß
Peter Siegert

Přílohy (2)

Type: image/jpeg
Staženo 61
Size: 438,81 KiB
Type: image/jpeg
Staženo 90
Size: 129,99 KiB

Show solution Hide solution

Etwas in der Art anbei? Man muß das trennen und die Wechselwirkung ausschalten und auf die Höhe achten.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Přílohy (1)

Type: application/octet-stream
Staženo 952
Size: 768,26 KiB

Etwas in der Art anbei? Man muß das trennen und die Wechselwirkung ausschalten und auf die Höhe achten.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Přílohy (1)

Type: application/octet-stream
Staženo 952
Size: 768,26 KiB

Mittels eine extra Wand (Wechselwirkung Aus und Höhenübernahme aus Öffnung) das Fassaden-Schwert zeichnen. So wird es letztlich auch gebaut.
Wie das konstruktiv ausgeführt wird, kann man sich im Knauf-Detail anschauen. Schallschutz beachten!