[Question] Wände in Fensteröffnungen / Wandabschluss am Fensterelement [Résolu]

Balises:

Hallo,

ich möchte in der 2-schaligen Aussenwand im Bereich der Fensteröffnung StB-Wand die Trockenbau-, bzw. Installationswand
an das Fensterelement anschließen. Ich habe es mit Wechselwirkung, Prioritäten und eingebauten Smartpart versucht,
Leider die Wand immer an der Innenkante Aussenwand auf
Hat jemand dafür eine Lösung?

Freundlicher Gruß
Peter Siegert

Pièces-jointes (2)

Type: image/jpeg
Téléchargé 61 fois
Size: 438,81 KiB
Type: image/jpeg
Téléchargé 94 fois
Size: 129,99 KiB

Show solution Hide solution

Etwas in der Art anbei? Man muß das trennen und die Wechselwirkung ausschalten und auf die Höhe achten.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Pièces-jointes (1)

Type: application/octet-stream
Téléchargé 1080 fois
Size: 768,26 KiB

Etwas in der Art anbei? Man muß das trennen und die Wechselwirkung ausschalten und auf die Höhe achten.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Pièces-jointes (1)

Type: application/octet-stream
Téléchargé 1080 fois
Size: 768,26 KiB

Mittels eine extra Wand (Wechselwirkung Aus und Höhenübernahme aus Öffnung) das Fassaden-Schwert zeichnen. So wird es letztlich auch gebaut.
Wie das konstruktiv ausgeführt wird, kann man sich im Knauf-Detail anschauen. Schallschutz beachten!