[Pregunta] Beschriftung

Etiquetas:

hallo,

hier der neueste Streich von Allplan 2016.

2 Wandöffnungen nebeneinander, bei der einen stimmt die Beschriftung bei der anderen ist statt der Höhe der Öffnung, die Wandstärke! Gleichte Wand, gleiches Beschriftungsbild, sobald die höhe der Öffnung auf 20cm gestellt ist funktioniert die Beschriftung nicht mehr.

hat das Problem schon mal jemand gehabt?
bzw hat es jemand gelöst?

vielen Dank, mfg p.

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Hallo pidi,
Teilbild geht schon zum Hochladen, du mußt es nur verzippen. Die reine NDW mag er nur nicht.
Gruß
Walter

binder-cad

11 - 12 (12)

das modellieren, bzw. die höheneinstellungen auf absolut haben aber nichts mit den abemssungen auf absolut zu tun.
wenn dies der einzige ansatzpunkt war/ist, weshalb die attribute absolut.. verwendet wurden, sollte man die textbilder auf die einfachen attribute umstellen. mit denen funktionierte es.
über textbilder tauschen können die textbilder schnell getauscht werden.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

Danke

was ist eine absolute Breite?
was ist der Unterschied zu Breite und warum gibt es das Attribut?

und nocheinmal, es funktionieren ALLE Beschriftungen richtig, das sind +100 auf diesen Plan, bloß die mit Höhe 20 nicht. Sogar wenn die Öffnungen nebeneinander in der gleichen Wand liegen.

mfg, p.