[Pregunta] Import von Ifc Datei aus revit

Etiquetas:
  • IFC
  • Import
  • Revit

Hallo

Ich hätte mal ne Frage zum Import von Ifc Dateien aus revit.

beim importieren der Ifc Datei aus revit werden die einzelnen importierten Bauteile je Geschoss auf verschiedene Teilbilder aufgeteilt und ich will das der Ifc Import nur auf ein einzelnes Teilbild ist, gibts da irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten, weil so muss ich die jeweiligen Teilbilder immer zusammenkopieren um zum Ergebnis bekommen und dann die anderen teilbilder löschen und das ist nervig

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Moin,

@ifc Import:
Martin hat recht.
Das wissen aber die wenigsten bzw. wollen das nicht akzeptieren.

In den letzten Jahren ist (auch seitens ALLPLAN) viel gemacht worden um das zu verbessern.

Zur Erläuterung:
Vereinfacht dargestellt stösst das an folgende Grenzen:
Wenn ein Bauteil in Software A einen Parameter hat den dasselbe Bauteil in Software B nicht hat -
wie soll daraus ein parametrisches Objekt generiert werden????

Beispiel:
In Software A gibt es einen Parameter: Stützenneigung.
In Software B (unverständlicherweise) leider nicht.
Was soll passieren: den Parameter ignorieren? Das würde die Geometrie verändern und das will natürlich keiner.

Also macht Software B einen Mengenkörper draus (jetzt wissen wir auch wofür "Software B" steht... ).

Da alle Eigenschaften (auch der IfcObjecttype) erhalten bleibt ist das solange kein Problem bis man das Objekt weiterbearbeiten möchte.
Und genau DAFÜR ist das ifc- Format im zur Zeit gebräuchlichen BIM- Level nicht gedacht.

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

1 - 10 (16)

..Wünsche ich mir auch...

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Moin,

geht nicht.
Wenn in Revit (oder anderen Programmen) die entsprechende Strukturstufe "Geschoss" (oder "storey") verwendet wurde wird ALLPLAN korrekterweise entsprechende Geschosse mit jeweils 1 zugeordneten TB erzeugen.

Wenn man das anders haben möchte müssten die Bauteile in Revit "umsortiert" werden, was voraussichtlich noch weniger praktikabel ist...

-Alle TB markieren und aktiv in den HG
-leeres TB aktiv drüberlegen
-strg+c (oder ggfs. auch strg+x)
-strg+alt+v

Ist das sooo nervig (was nicht heissen soll, dass dies im Einzelfall sinnvoll sein könnte, z.B. wenn viele Dateien importiert und umsortiert werden sollen...)?
Was ist der konkrete Anwendungsfall?

Bitte beachten:
Die GUID der Objekte ändern sich dabei, was u.U. nicht erwünscht ist (BIM- Thema...)!!!
DAS wäre dann nervig...

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Cita de: LC_Steffan
Hallo
Ich hätte mal ne Frage zum Import von Ifc Dateien aus revit.
beim importieren der Ifc Datei aus revit werden die einzelnen importierten Bauteile je Geschoss auf verschiedene Teilbilder aufgeteilt und ich will das der Ifc Import nur auf ein einzelnes Teilbild ist, gibts da irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten, weil so muss ich die jeweiligen Teilbilder immer zusammenkopieren um zum Ergebnis bekommen und dann die anderen teilbilder löschen und das ist nervig

Das kann ja aufgrund der Ebenen schon gar nicht richtig funktionieren, wie sollen unterschiedliche Ebenen in nur einem Teilbild zugewiesen werden?

https://youtu.be/X206QGGtv9k Using VR in the AEC Industry
https://youtu.be/mOW7yb0FR5o AWE 2024
http://www.cad-forge.at

In dem das beim Import aufgelöst wird, ähnlich der Option "alles in Mengenkörper" importieren.
Wenn man das Modell nur als Referenz benötigt wird, reicht das völlig aus.
Vor allem wenn im Bestand geplant wird und das Bestandsmodell zweitrangig ist.

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Müsste man das IFC so bearbeiten, dass alle Objekte in einem Geschoss sind. Mit IfcOpenShell ist das so möglich, dass sonst das gesamte IFC erhalten bleibt einfach werden alle Bauteile einem Geschoss zugeordnet und alle anderen Geschosse sind dann leer. Sind gar nicht so viele Zeilen Pythoncode für so eine Operation.

könnte auch mit BlenderBIM mit der GUI gehen, aber da kenne ich mich nicht aus.

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

Servus!

Warum wollt ihr überhaupt eine IFC-Datei importieren. Dafür (= Datenaustausch zwischen CAD-Programmen) ist diese doch gar nicht gedacht!

Fragt sich der Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Moin,

@ifc Import:
Martin hat recht.
Das wissen aber die wenigsten bzw. wollen das nicht akzeptieren.

In den letzten Jahren ist (auch seitens ALLPLAN) viel gemacht worden um das zu verbessern.

Zur Erläuterung:
Vereinfacht dargestellt stösst das an folgende Grenzen:
Wenn ein Bauteil in Software A einen Parameter hat den dasselbe Bauteil in Software B nicht hat -
wie soll daraus ein parametrisches Objekt generiert werden????

Beispiel:
In Software A gibt es einen Parameter: Stützenneigung.
In Software B (unverständlicherweise) leider nicht.
Was soll passieren: den Parameter ignorieren? Das würde die Geometrie verändern und das will natürlich keiner.

Also macht Software B einen Mengenkörper draus (jetzt wissen wir auch wofür "Software B" steht... ).

Da alle Eigenschaften (auch der IfcObjecttype) erhalten bleibt ist das solange kein Problem bis man das Objekt weiterbearbeiten möchte.
Und genau DAFÜR ist das ifc- Format im zur Zeit gebräuchlichen BIM- Level nicht gedacht.

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Servus !

Jeder der einmal aus Allplan eine IFC-Datei exportiert hat und diese dann wieder in Allplan eingelesen hat, kann nachvollziehen was Jens meint.

Gruß, Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Es geht einfach darum, dass Referenzmodell, irgendwo nach muss ich ja unser Schalungsmodell nach konstruieren, als ein Teilbild hinterlegen zu können, mehr nicht.
Ein Schalter „iFC Gebäudestruktur auflösen“ würde reichen.

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

1 - 10 (16)