Hallo, Forianer,
bin gerade beim Umstieg auf 2014 mache aber die meiste Arbeit noch mit 2009.
Aktuell habe ich das Problem für ein ziemlich komplexes Gelände mit unterschiedlichen Bauten einen Feuerwehrübersichtsplan zu erstellen.
Hierzu gibt es diverse Vorschriften etc.
Eine besagt, dass man den Plan möglichst im A3-Format erstellen soll und zwar so, dass die Haupteinfahrtsöffnung zum Gelände unten ist.
Das bekomme ich schon hin, nur muss ich dann mit dem Maßstab so weit runter, dass ich annähernd bei 1:2500 bin. An sich kein Malheur, wären da nicht viele unterschiedliche Gebäude die dann bisweilen auch unterschiedliche Warnsymbole brauchen. Diese müssen nun eine Größe von mindestens 7 mm haben. Das passt durchaus in meine Übersicht. Größer kann ich sie zwar machen, dann wird es aber schnell voll, so dass man die Gebäude nicht sehen würde :-(
Nur: Durch die Neufassung der Feuerwehrsymbole sind zum Beispiel die Gefahrensymbole für Gase mit zusätzlichen Explosionshinweisen im Symbol versehen. Das macht das ganze Symbole bei der Mindestgröße von 7 mm fast zu einem Fliegensch... - eben wegen der Explosionshinweise. Früher, wo es noch nicht der Fall war habe ich kein Problem damit gehabt.
Nun rätsel ich was ich tun kann:
- Das Symbol neu kreiern indem ich die Explosionsstrahlen durch einfache Linien ersetze. Dann müsste ich aber eine Menge vorhandener Symbole aus dem Nemetschekfundus neu bauen :-(
- mit der Feuerwehr sprechen, ob sie noch die alten Symbole akzeptiert

Wie sind Eure Erfahrungen bei solchen Situationen?

Mit Gruß und Dank
BeLo

Was sind Eure Meinungen