[Вопрос] Dämmung aus Assistent - wo stelle ich die Dicke ein

Теги:
  • Dämmung
  • Dicke
  • Attribut

> Ich muß in meinem Projekt Dämmung in Stärke 12 cm unter der Bodenplatte
> packen. Durch den Assistenten wähle ich die „Dämmung unter der Bodenplatte“ und
> ändere in den Parameter die Stärke von 6 cm auf 12 cm, zeichne die Platte. Aber
> wenn ich den Report aufrufe zeigt er mir die Dämmung trotzdem in Stärke 6 cm.
> Wie kann ich solche Einstellungen ändern?
Jakob J.

Welcher Assistent war das? Könnte es sein das die Dicke in der Liste als extra Attribut ausgewertet wird? Mal bitte rechtsklick auf das Dämmungsbauteil machen und dann bei Attibute modifzieren überprüfen was da so alles steht.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

edit webmaster: ich habe den Betreff des Beitrags (statt "Frage: Frage" ) angepasst!

Allplan Webentwicklung

Private messages must be private. No support request via Private message.